方波高頻逆變器UPS案例

        ‘

        大家好,幾個月前公司交給一個UPS的項目,那時到處打聽、上網查找都沒有找到合適的答案,又沒有UPS這方面的資源!網上大都是些理論多。

幸好在網上的理論下完成了項目,現在分享給大家希望大家少走一點彎路:

1

為了成本,過零檢測是用光耦817,

看圖:前面有3秒時間確定來市電正常,后跟蹤鎖定市電,其中有5個周期計算(個人設定),計算出移相的角度,之后移相并同步市電。

這就是本人的實際方案。

3

2

31

32

逆變器帶載時電容有點小,沒辦法省材料嘛。呵呵

同步市電1秒后,再切換到市電。

5

4

可以看出是無縫切換。

切到市電點是過零點切換,既:逆變器與市電是同時都是過零點。

當市電高壓、低壓時,切回逆變器如下圖:

6

7

8

可以看出是無縫切換。

切回到逆變器點是過零點切換,既:逆變器與市電是同時都是過零點。

如果是市電掉電切換那是隨機切換的,掉電切換時間設定小于10ms。

IMG_20191203_10143224

本項目為120V60HZ,帶有一個2.9AH的小電池,一個充電器,

全部回復(7)
正序查看
倒序查看
2020-01-14 17:40
方波沒有必要
0
回復
HL_ZXM
LV.4
3
2020-01-15 03:14
@liaodeqing18
方波沒有必要
你做的產品一定沒有市電高低壓保護。
0
回復
zs491
LV.4
4
2020-01-27 21:17
支持一下樓主,至少對入門的人是個引導
0
回復
又忘了
LV.4
5
2020-02-08 20:21
頂,我現在也在做一款ups。10ms內切換就可以,首先市電檢測到掉電時間+繼電器切換時間,逆變狀態切換到市電輸入還需要波形一致?賜教
0
回復
HL_ZXM
LV.4
6
2020-02-10 10:51
@又忘了
頂,我現在也在做一款ups。10ms內切換就可以,首先市電檢測到掉電時間+繼電器切換時間,逆變狀態切換到市電輸入還需要波形一致?賜教[圖片]
如果產品功能單是:市電來了切換成市電輸出,市電掉電了切換成逆變器輸出。單是這兩個功能,對波形要求不大,如果你產品有市電高底壓保護就不能說:沒必要。
0
回復
又忘了
LV.4
7
2020-02-10 12:11
@HL_ZXM
如果產品功能單是:市電來了切換成市電輸出,市電掉電了切換成逆變器輸出。單是這兩個功能,對波形要求不大,如果你產品有市電高底壓保護就不能說:沒必要。
原來是這樣,謝謝回復
0
回復
2020-04-23 21:32
樓主原理圖可以給我一份嗎?94572811@qq.com
0
回復
發