DC-DC模塊 耐壓測試 1min 到1s 的轉換

一個DC-DC模塊電源,規格書里絕緣電壓3000VDC(Min) 的測試條件是 “輸入-輸出,測試時間1分鐘,漏電流小于1mA”。

如果想進行例行測試,測試時間縮短到1秒鐘,測試電壓應該設置到多少V?

請問參考哪個標準,哪一章節。

謝謝指點。

全部回復(3)
正序查看
倒序查看
2019-11-13 15:35
沒有1S的這種 最少也是3S一般是打3300V 就好 3S爬升
0
回復
chen_118
LV.4
3
2019-11-14 10:48
@朝陽之星
沒有1S的這種最少也是3S一般是打3300V就好3S爬升

你好!

也就是3000V+10%, 是這么算的嘛?

3秒是考慮電壓緩慢上升,容性負載不至于電流過大造成誤判,是嗎?

請指教

0
回復
2019-11-15 09:00
@chen_118
你好!也就是3000V+10%,是這么算的嘛?3秒是考慮電壓緩慢上升,容性負載不至于電流過大造成誤判,是嗎?請指教
安規里面有類似的規定 具體要去查
0
回復
發