電源損壞率高

各位大神們好:

   我們公司是采購的其他公司的48V3A的電源適配器使用,在用的過程中發現跟多 不良品,在使用一段時間后有輸出電壓不穩的很多,在18V到53V之間亂跳,不能帶載,有一些直接炸機,能聽見炸機的聲音,不良率都有10%多了,我們產品是18V的電壓要求,請大神們建議分析下什么原因,謝謝!

全部回復(7)
正序查看
倒序查看
2019-05-13 17:52
是48V的直流輸入,寫錯了寫成18V了
0
回復
2019-05-13 19:39
@小白一名
是48V的直流輸入,寫錯了寫成18V了

是器件損壞?

還是你們公司購買的劣質三無產品?

0
回復
2019-05-14 08:45
@水鄉電源
是器件損壞?還是你們公司購買的劣質三無產品?
同意樓上
0
回復
2019-05-14 08:50
@朝陽之星
同意樓上[圖片]

適配器的壞率,千分之五到百分之一,這是常規的,

做的很好的壞率要小于千分之三

0
回復
2019-05-14 08:52
@水鄉電源
是器件損壞?還是你們公司購買的劣質三無產品?
打開可以看見431和光耦炸飛了。
0
回復
2019-05-14 08:58
@水鄉電源
適配器的壞率,千分之五到百分之一,這是常規的,做的很好的壞率要小于千分之三

48V 3A,如果是反激做的,那這里面問題很多的,

100W以上的反激涉及到DCM與CCM兩個模式,如果沒有設計好,那你的峰值電流或者BM值會很大。

例如有的人做150W反激,初級感量是700uH,有的人做的卻是300uH,差異很大,不同的人設計方法不同。