日韩在线不卡免费视频一区,日韩欧美精品一区二区三区经典,日产精品码2码三码四码区,人妻无码一区二区三区免费,日本feerbbwdh少妇丰满

  • 回復
  • 收藏
  • 點贊
  • 分享
  • 發新帖

開關電源接負荷就掉電,怎么辦?

兄弟我有一個型號CL_A_200_5的開關電源,200W/5V/40A
空載輸出正常,一接負荷電壓就下降,而且接負荷的導線發熱變軟
典型的短路現象;
之前由于進液,2個電容PP突了,更換電容后出現上述現象
請高手指點迷津.
肥腸感謝
全部回復(21)
正序查看
倒序查看
bwang
LV.5
2
2008-07-14 16:13
我想應該是出現了過載保護了.
0
回復
2008-07-14 16:23
@bwang
我想應該是出現了過載保護了.
那我該怎么做?
0
回復
勝凱
LV.4
4
2008-07-14 22:41
如果是出現了過載保護了.就要看你的電源功率是否已超過,若沒有超過就要看你的保護點設置正確嗎?
0
回復
2008-07-15 11:28
@勝凱
如果是出現了過載保護了.就要看你的電源功率是否已超過,若沒有超過就要看你的保護點設置正確嗎?
經過再次檢查,發現一個現象
就是大部分的電阻在板上時阻值只有標稱的2/3左右
但拆下來測量則正常
這是怎么一回室呢?
與掉電這故障有什么聯系?
又或者是短路了?
高手請指點

另外忘了說明一下,該開關電源在進液前使用正常,進液后繼續使用了一段時間才出現上述故障
0
回復
ahuaz
LV.5
6
2008-07-15 11:53
輸出多并幾個高頻電解試試看.
0
回復
勝凱
LV.4
7
2008-07-15 22:44
@湊合著當電工
經過再次檢查,發現一個現象就是大部分的電阻在板上時阻值只有標稱的2/3左右但拆下來測量則正常這是怎么一回室呢?與掉電這故障有什么聯系?又或者是短路了?高手請指點另外忘了說明一下,該開關電源在進液前使用正常,進液后繼續使用了一段時間才出現上述故障
另外用示波器看一下反饋信號,噪聲(毛刺)太大,必要時在輸出端多并幾個無感電容,在反饋取樣的后端并上一個10uF的電解電容試試
0
回復
2008-07-16 07:18
@ahuaz
輸出多并幾個高頻電解試試看.
進液后的電路板未處理好,產生了不必要的大諧波電流.
0
回復
2008-07-16 10:57
@江湖電源
進液后的電路板未處理好,產生了不必要的大諧波電流.
有可能因為產生大偕波電流導致壓降
那請問高手,對電路板的處理還有招嗎?
我是使用酒精清理進液電路板的
0
回復
2008-07-17 16:40
@江湖電源
進液后的電路板未處理好,產生了不必要的大諧波電流.
拜托高手幫個忙指點一下
現在我是沒招了
元件全部拆卸下來后用酒精清洗電路板都沒用
又或者高手認為是什么元件出問題引起這樣的故障?
指點一下
感激不盡
0
回復
664876996
LV.2
11
2008-07-17 16:43
@湊合著當電工
有可能因為產生大偕波電流導致壓降那請問高手,對電路板的處理還有招嗎?我是使用酒精清理進液電路板的
用天那水清潔電路板不錯,但是要注意天那水腐蝕很厲害,小心點使用.電壓下降你看看是不是驅動不夠力,驅動電壓正常嗎,波形正常嗎.建議用示波器測下二次側的波形.不知道你這電源用的哪種拓?
0
回復
2008-07-18 06:42
@湊合著當電工
拜托高手幫個忙指點一下現在我是沒招了元件全部拆卸下來后用酒精清洗電路板都沒用又或者高手認為是什么元件出問題引起這樣的故障?指點一下感激不盡
什么元件出問題不能肯定,因很多元件出問題都會有此象相,但輸出濾波電感變小應首先考慮,建議拆除電流保護部分,用一只50安0-1歐的滑動變阻器,并蔣阻值調到最大,當負載用,在輸出串一只50安的電流表,通電后,慢慢減小電阻器的阻值,看在什么電流下電壓開始下降,根據實驗象相,定能找出故障根源.
0
回復
erjizhan
LV.5
13
2008-07-18 10:13
@湊合著當電工
拜托高手幫個忙指點一下現在我是沒招了元件全部拆卸下來后用酒精清洗電路板都沒用又或者高手認為是什么元件出問題引起這樣的故障?指點一下感激不盡
好好清洗板子,烘干,測量進液可能導致損壞,變值的元件.
0
回復
399858
LV.4
14
2008-07-22 15:10
@erjizhan
好好清洗板子,烘干,測量進液可能導致損壞,變值的元件.
我想不是POWER的問題,是輸出的線太小.40A的電流最少要4條10號線.
輸出線都熔掉了,那得消耗多少的能量.加多一點輸出線試一試.
0
回復
2008-07-26 09:52
@399858
我想不是POWER的問題,是輸出的線太小.40A的電流最少要4條10號線.輸出線都熔掉了,那得消耗多少的能量.加多一點輸出線試一試.
原來能正常使用,后來出現低壓現象
檢查為進液,經過清洗,無效
故障依舊.
現在查不出是哪個原因引起壓降,導線發熱
另,空載時電壓輸出正常.
0
回復
2008-07-26 16:28
@小兵秧子
妳用什么測試電壓的?最好用示波器測試.先測試妳的負載是否短路,然后妳看看齣來的變壓器引綫波形是否正常(這個很有可能髮生故障),然后就是妳的整流濾波電路,看看二極管是否擊穿.因為妳說在闆上測量值都隻有原來的2/3,真有可能是二極管的問題.
我用萬用表測量電壓(沒有示波器)
單個的二極管和穩壓二極管都測量過,好的
唯獨整流橋沒測
整流橋是整合在一起的(編號:US6K 8OR W979)
不知道怎么測量
請指教
0
回復
2008-07-28 15:00
@湊合著當電工
我用萬用表測量電壓(沒有示波器)單個的二極管和穩壓二極管都測量過,好的唯獨整流橋沒測整流橋是整合在一起的(編號:US6K8ORW979)不知道怎么測量請指教
拆掉橋整流后,測量板上電阻阻值仍然只有2/3
頭痛啊
0
回復
2008-07-28 20:34
@湊合著當電工
拆掉橋整流后,測量板上電阻阻值仍然只有2/3頭痛啊
仍然隻有2/3,這就很奇怪暸.拆下來測試就很好?可以加我QQ討論
0
回復
hnzzlcj
LV.2
19
2008-07-29 08:58
@湊合著當電工
原來能正常使用,后來出現低壓現象檢查為進液,經過清洗,無效故障依舊.現在查不出是哪個原因引起壓降,導線發熱另,空載時電壓輸出正常.
導線發熱肯定是輸出電流變大了,負載有沒有出問題
0
回復
2008-07-29 16:51
@小兵秧子
仍然隻有2/3,這就很奇怪暸.拆下來測試就很好?可以加我QQ討論
大哥——
我想+你Q……
你也得留個Q號啊
麻煩你了
0
回復
2008-07-29 20:25
妳用什么測試電壓的?最好用示波器測試.先測試妳的負載是否短路,然后妳看看齣來的變壓器引綫波形是否正常(這個很有可能髮生故障),然后就是妳的整流濾波電路,看看二極管是否擊穿.因為妳說在闆上測量值都隻有原來的2/3,真有可能是二極管的問題.
0
回復
2008-07-29 20:26
@湊合著當電工
大哥——我想+你Q……你也得留個Q號啊麻煩你了
好的,大傢一起交流!
0
回復
發