兄弟我有一個型號CL_A_200_5的開關電源,200W/5V/40A
空載輸出正常,一接負荷電壓就下降,而且接負荷的導線發熱變軟
典型的短路現象;
之前由于進液,2個電容PP突了,更換電容后出現上述現象
請高手指點迷津.
肥腸感謝
開關電源接負荷就掉電,怎么辦?
全部回復(21)
正序查看
倒序查看
@湊合著當電工
拜托高手幫個忙指點一下現在我是沒招了元件全部拆卸下來后用酒精清洗電路板都沒用又或者高手認為是什么元件出問題引起這樣的故障?指點一下感激不盡
什么元件出問題不能肯定,因很多元件出問題都會有此象相,但輸出濾波電感變小應首先考慮,建議拆除電流保護部分,用一只50安0-1歐的滑動變阻器,并蔣阻值調到最大,當負載用,在輸出串一只50安的電流表,通電后,慢慢減小電阻器的阻值,看在什么電流下電壓開始下降,根據實驗象相,定能找出故障根源.
0
回復