日韩在线不卡免费视频一区,日韩欧美精品一区二区三区经典,日产精品码2码三码四码区,人妻无码一区二区三区免费,日本feerbbwdh少妇丰满

  • 回復
  • 收藏
  • 點贊
  • 分享
  • 發新帖

三相組合式逆變器可以接三相無中性點連接的負載嗎?

各位好,我正在做一個逆變器的項目,運用的是三項組合式逆變器,我在書上看到了三相組合式有兩種形式:一種是統一直流電源供電的組合式逆變器,另一種是單獨直流電源供電的分離式組合逆變器。這兩種中的前者需要輸出端用隔離變壓器做輸出隔離,后者則不需要。兩種結構分別如下面圖里1和2所示所示。

想要問一下:

(1)這兩種不同的形式可不可以連接圖中虛線所畫的三相無中性線連接的平衡負載?還是上圖形式可以,下圖形式不行?

    雖然理論三相平衡負載時,中性線沒有電流,但在實際單獨控制每一相時,不可能完全平衡,所以是不是下圖的形式會有單獨三相之間的耦合,使得沒有中性線連接時控制難以實現。

(2)我是在一本逆變器書上看到這兩種,現在用的是下面獨立供電這種形式,發現沒有中性線連接時輸出難以實現,而論文上基本都是上圖中的電路形式,這兩種形式有什么不同的地方?在控制上有什么不同?

由于實驗趕進度,非常希望能得到您的解答,感激不盡?。。?

統一供電獨立供電

全部回復(26)
正序查看
倒序查看
2019-01-02 08:09
頂起來 吧  
0
回復
hylylx
LV.9
3
2019-01-02 08:21
0
回復
ta7698
LV.9
4
2019-01-02 10:12
你說的無性心點負載是三角形接法的嗎?負載相對平衡情況下,星形、三角形都可以,只是這兩種接法負載電壓是根號3倍的關系。
0
回復
DWIMOW123
LV.1
5
2019-01-02 16:10
@ta7698
你說的無性心點負載是三角形接法的嗎?負載相對平衡情況下,星形、三角形都可以,只是這兩種接法負載電壓是根號3倍的關系。

非常感謝您的回答!

我想再問一下,如果可以的話,在無中性線連接的情況下(也就是三線制輸出的情況下),我是不是必須采集線電壓然后變換成相電壓去控制每一相才行,而不能夠直接采樣每一個單相逆變器的輸出端電壓作為相電壓去反饋控制?您看我這樣的理解正確嗎?

期待得到您的回復!

0
回復
ta7698
LV.9
6
2019-01-07 10:24
@DWIMOW123
非常感謝您的回答!我想再問一下,如果可以的話,在無中性線連接的情況下(也就是三線制輸出的情況下),我是不是必須采集線電壓然后變換成相電壓去控制每一相才行,而不能夠直接采樣每一個單相逆變器的輸出端電壓作為相電壓去反饋控制?您看我這樣的理解正確嗎?期待得到您的回復!
電壓用每一相控制可行,但組合到一起后相位一定要準確。
0
回復
hylylx
LV.9
7
2019-01-07 15:26
樓主,你這第二圖在這種應用中實現比較困難,要求三路逆變要統一控制,且其PWM時序要求十分嚴格才能實現。
0
回復
DWIMOW123
LV.1
8
2019-01-07 15:37
@hylylx
樓主,你這第二圖在這種應用中實現比較困難,要求三路逆變要統一控制,且其PWM時序要求十分嚴格才能實現。

感謝您的回答!

我想追問一下您的意思是這兩種控制上是有區別的是嗎?

第一張圖有變壓器時每相單獨控制的話是比較容易實現三線制輸出的嗎?這是為什么?

期待您的回復!

0
回復
DWIMOW123
LV.1
9
2019-01-07 15:40
@ta7698
電壓用每一相控制可行,但組合到一起后相位一定要準確。

但是實際中應該很難實現相位與幅值完全對稱的,我做實驗時候從有中線切換到沒有中線的時候:有時電壓波動太大直接保護;有時三相正弦波重合了;有時兩相正常有一相反相幅值還變小了。

這個是不是需要其他的控制方法?

這兩種有變壓器和沒有變壓器的主要區別是什么呢?

0
回復
hylylx
LV.9
10
2019-01-07 16:21
@DWIMOW123
感謝您的回答!我想追問一下您的意思是這兩種控制上是有區別的是嗎?第一張圖有變壓器時每相單獨控制的話是比較容易實現三線制輸出的嗎?這是為什么?期待您的回復!
兩個圖都需要統一控制,保證三相相位準確,但是圖二要保證有效的電流回路,每一個開關管都要有準確的開關時間,應該是比較復雜,
0
回復
hylylx
LV.9
11
2019-01-07 16:29
@DWIMOW123
感謝您的回答!我想追問一下您的意思是這兩種控制上是有區別的是嗎?第一張圖有變壓器時每相單獨控制的話是比較容易實現三線制輸出的嗎?這是為什么?期待您的回復!
換句話說就是,圖一是在逆變之后工頻層面合成的,通過變壓器線圈相互可以形回路。圖二是要在PWM調制波層面就要形成滿足三相交流電的相位 幅值等要求的電流回路。
0
回復
DWIMOW123
LV.1
12
2019-01-07 23:28
@hylylx
換句話說就是,圖一是在逆變之后工頻層面合成的,通過變壓器線圈相互可以形回路。圖二是要在PWM調制波層面就要形成滿足三相交流電的相位幅值等要求的電流回路。

特別感謝您的回答!有幾個問題想在咨詢您一下:

1、“兩個圖都需要統一控制”:現在我們是用每相單獨控制各相之間進行CAN通訊的方式來進行鎖相的,您這里提到的統一是要用同一個控制芯片來控制整個三相電路嗎?

2、這兩種方法在實際中都是可以實現的是嗎?可以實現的話是用每相單獨控制還是三相統一來控制?

3、這兩種結構如果接三線制無中線的負載的話能夠用每相單獨控制來實現嗎?如何實現?

受益匪淺,非常期待能再次得到您的指導!

0
回復
hylylx
LV.9
13
2019-01-08 08:24
@DWIMOW123
特別感謝您的回答!有幾個問題想在咨詢您一下:1、“兩個圖都需要統一控制”:現在我們是用每相單獨控制各相之間進行CAN通訊的方式來進行鎖相的,您這里提到的統一是要用同一個控制芯片來控制整個三相電路嗎?2、這兩種方法在實際中都是可以實現的是嗎?可以實現的話是用每相單獨控制還是三相統一來控制?3、這兩種結構如果接三線制無中線的負載的話能夠用每相單獨控制來實現嗎?如何實現?受益匪淺,非常期待能再次得到您的指導!
不要太客氣了,還要感謝你提供的話題,可以共同學習進步,這方面我應該沒你懂得多,只是有感而發罷了,第一個問題;個人認為第一圖用CAN通訊應該夠用,第二圖應該需要同一芯片,第二個問題;第二圖即便實現也有難度,第三個問題;參見以上兩個問題。個人看法,并不專業,希望沒把你帶溝里。
0
回復
DWIMOW123
LV.1
14
2019-01-08 18:25
@hylylx
不要太客氣了,還要感謝你提供的話題,可以共同學習進步,這方面我應該沒你懂得多,只是有感而發罷了,第一個問題;個人認為第一圖用CAN通訊應該夠用,第二圖應該需要同一芯片,第二個問題;第二圖即便實現也有難度,第三個問題;參見以上兩個問題。個人看法,并不專業,希望沒把你帶溝里。

好的好的,這樣好像明白一些了,我還想問兩個問題:

1、“圖二是要在PWM調制波層面就要形成滿足三相交流電的相位 幅值等要求的電流回路。” 您說的這就話是什么意思,是要保證三相的PWM開通關斷時刻有某種固定的關系嗎?還是其它的意思,可以稍微詳細指教一下嗎?

2、這么說來的話,圖二控制上的難以實現是大家多采用第一種結構的原因之一了,您知道要是我現在三相控制器分別是獨立的,只能進行相關的CAN通訊等,在上述條件下您有對圖二進行三線制無中線負載工況的控制方法的建議嗎?

0
回復
hylylx
LV.9
15
2019-01-09 08:23
@DWIMOW123
好的好的,這樣好像明白一些了,我還想問兩個問題:1、“圖二是要在PWM調制波層面就要形成滿足三相交流電的相位幅值等要求的電流回路?!蹦f的這就話是什么意思,是要保證三相的PWM開通關斷時刻有某種固定的關系嗎?還是其它的意思,可以稍微詳細指教一下嗎?2、這么說來的話,圖二控制上的難以實現是大家多采用第一種結構的原因之一了,您知道要是我現在三相控制器分別是獨立的,只能進行相關的CAN通訊等,在上述條件下您有對圖二進行三線制無中線負載工況的控制方法的建議嗎?

嘴笨,有些東西明白是怎么回事,但是講不明白,不是誰都可以當老師的不是嗎。老哥,還是移步逆變板塊吧,你將得到專業人士的幫助。

你的理解是對的   是要保證三相的PWM開通關斷時刻有某種固定的關系。好多年沒研究過這一塊了,不知道是不是已經變得非常簡單了,有專用芯片或是經典的程序可用。

0
回復
DWIMOW123
LV.1
16
2019-01-09 09:59
@hylylx
嘴笨,有些東西明白是怎么回事,但是講不明白,不是誰都可以當老師的不是嗎。老哥,還是移步逆變板塊吧,你將得到專業人士的幫助。你的理解是對的  是要保證三相的PWM開通關斷時刻有某種固定的關系。好多年沒研究過這一塊了,不知道是不是已經變得非常簡單了,有專用芯片或是經典的程序可用。

好的謝謝了!

逆變板塊也發了,沒人回主要是

還是謝謝你!

0
回復
hylylx
LV.9
17
2019-01-09 10:22
@DWIMOW123
好的謝謝了!逆變板塊也發了,沒人回主要是[圖片]還是謝謝你!
再多一句嘴,剛翻了翻相關資料,像你這種應用,采用三相橋式逆變不是正合適嗎。
0
回復
DWIMOW123
LV.1
18
2019-01-09 11:07
@hylylx
再多一句嘴,剛翻了翻相關資料,像你這種應用,采用三相橋式逆變不是正合適嗎。

因為這是利用發電機可以輸出三個獨立的電源供電,就用了圖二這個結構去做組合式,想要帶動不平衡的負載。

對了正好這個地方有個問題,您知道三項組合式逆變器帶不平衡負載時是必須接三相四線制負載嗎?還是沒有這樣的要求。

我剛做了實驗發現我在沒有中線的時候,之前做的閉環不行,但是開環可以,這是為什么?

0
回復
hylylx
LV.9
19
2019-01-09 13:21
@DWIMOW123
因為這是利用發電機可以輸出三個獨立的電源供電,就用了圖二這個結構去做組合式,想要帶動不平衡的負載。對了正好這個地方有個問題,您知道三項組合式逆變器帶不平衡負載時是必須接三相四線制負載嗎?還是沒有這樣的要求。我剛做了實驗發現我在沒有中線的時候,之前做的閉環不行,但是開環可以,這是為什么?
這個不清楚。開環的問題可以把反饋信號用互感器隔離一下試試。
0
回復
DWIMOW123
LV.1
20
2019-01-10 08:42
@hylylx
這個不清楚。開環的問題可以把反饋信號用互感器隔離一下試試。
反饋信號是用隔離電壓傳感器和互感器檢測的,這個和開環是什么關系?
0
回復
hylylx
LV.9
21
2019-01-10 13:44
@DWIMOW123
反饋信號是用隔離電壓傳感器和互感器檢測的,這個和開環是什么關系?
應該是另外兩相的接入干擾了反饋信號,不知道你用的哪種芯片方案,有可能的話試試直流反饋,
0
回復
DWIMOW123
LV.1
22
2019-01-12 10:58
@hylylx
應該是另外兩相的接入干擾了反饋信號,不知道你用的哪種芯片方案,有可能的話試試直流反饋,

現在用的是TI的DSP 28335做的控制核心,純數字控制的。

您說的直流反饋是直流輸入端的反饋?還是逆變器輸出的有效值反饋?還是說進行三相變換之后dq軸的直流反饋?

0
回復
DWIMOW123
LV.1
23
2019-01-12 11:04
@hylylx
應該是另外兩相的接入干擾了反饋信號,不知道你用的哪種芯片方案,有可能的話試試直流反饋,

現在用檢測線電壓的方式去計算無中線時的負載相電壓,然后每相單獨控制這個相電壓,雖然效果沒有很好但是負載端可以輸出有效的三相電壓,線電壓也比較正常,只是每相輸出端兩端的電壓畸形比較嚴重。

效果上應該就是犧牲了每相兩端輸出的電壓波形來實現三線制負載的相電壓與線電壓正常,您看這種實現方法可行嗎?安全嗎?

0
回復
hylylx
LV.9
24
2019-01-14 08:25
@DWIMOW123
現在用檢測線電壓的方式去計算無中線時的負載相電壓,然后每相單獨控制這個相電壓,雖然效果沒有很好但是負載端可以輸出有效的三相電壓,線電壓也比較正常,只是每相輸出端兩端的電壓畸形比較嚴重。效果上應該就是犧牲了每相兩端輸出的電壓波形來實現三線制負載的相電壓與線電壓正常,您看這種實現方法可行嗎?安全嗎?
波形畸變肯定不行,已經失去這種復雜電路的意義,你前面說過,開環時波形正常,也不知道你采樣是如何處理的,一個周波采幾個點呢,你可以做成半開環形式,反饋信號輕度干預,一個周波采一個點,多個點在平均,這樣雖然反應速度慢點,在負載比較固定的環境下還是有不錯的表現的,要不然只能放棄這種方案了。另外從另外一方面說,發電機三組獨立的輸出電壓如果相同,可以整流后合并成一路來使用,這樣就沒有開墾這塊處女地的煩惱了。
0
回復
DWIMOW123
LV.1
25
2019-01-23 13:44
@hylylx
波形畸變肯定不行,已經失去這種復雜電路的意義,你前面說過,開環時波形正常,也不知道你采樣是如何處理的,一個周波采幾個點呢,你可以做成半開環形式,反饋信號輕度干預,一個周波采一個點,多個點在平均,這樣雖然反應速度慢點,在負載比較固定的環境下還是有不錯的表現的,要不然只能放棄這種方案了。另外從另外一方面說,發電機三組獨立的輸出電壓如果相同,可以整流后合并成一路來使用,這樣就沒有開墾這塊處女地的煩惱了[圖片]。

不好意思,這段時間一直在出差,沒能及時回復您。

我的控制中斷和采樣都用的10k,一個周波采200個點,進行瞬時值的控制。

您說的一個周波采一個點,然后多個周波采的值進行平均然后進行控制是嗎?這樣的話我估計動態性能差的比較多,硬件結構可能暫時改不了了,我再想想別的辦法吧。

非常感謝您這么熱心的幫忙與解答!

0
回復
sabrina9988
LV.7
26
2019-01-24 10:36
看看
0
回復
mytwkm
LV.1
27
2019-01-27 01:04
新年快樂!新來乍到,多多關照,學習了!
0
回復
發