雙管交錯正激遇到的問題求解答
各位大神,小弟是個新手,自己搭了個雙管交錯正激的平板,想做一個輸入100~300輸出30的電路,驅動用的1525加Ixdd614PI,主功率變壓器匝比是15:5,單路調試有兩個問題,1.加120V穩在16.3v,但是空載時和帶載5A時驅動波形抖動,如圖所示,2.一開主電時上下管ds上會有5v左右的電壓,如果第二次上電時開驅動就會燒管子,如果用電阻將主電路輸入電容上的電放掉就不會燒管子,這是為什么呢
全部回復(27)
正序查看
倒序查看
@firefox886
照你這樣說,那100kw,200kw都沒法做了?不要總是認為你做不到別人就做不到!
firefox886,不要PFC,5KW 你能做電壓3:1的輸入?
EN60335,單相220V的電器,不允許單臺功率大于3KW,最大保險絲只有15A 。
吹牛沒用的,你要熟悉安規。
100KW和200KW那都是有APFC的,而且還是三相輸入。
0
回復