  • 各位大神,本人做單相光伏并網逆變器,拓撲為傳統H4橋,開關頻率40kHz,但是24次以上的偶次諧波較大,如何消除24次以上的偶次諧波???跪求良策

各位大神,本人做單相光伏并網逆變器,拓撲為傳統H4橋,開關頻率40kHz,但是24次以上的偶次諧波較大,如何消除24次以上的偶次諧波???跪求良策

各位大神,本人所做單相光伏并網逆變器,所用拓撲為傳統H4橋,開關頻率40kHz,但是經過功率分析儀測試發現24次以上的偶次諧波超過標準,請問如何消除24次以上的偶次諧波???   軟件和硬件能采取什么辦法 可以有效降低24次以上的偶次諧波
全部回復(3)
正序查看
倒序查看
fyan
LV.5
2
2018-12-20 21:59
沙發
0
回復
tpbl
LV.1
3
2019-03-21 17:10
加大濾波電感。