如何實現UPS靜態開關6ms內可靠切換?
本人最近做了一臺帶旁路的20KVA逆變器,其中靜態開關使用的反向并聯的晶閘管模塊,目前旁路和逆變輸出之間切換時間固定在12ms,目的就是保證晶閘管的可靠關斷,但目前有家客戶要求切換時間小于6ms,故將逆變器輸出波形和旁路輸入電壓做了相位同步處理,目前相位基本同步,有一點偏差,但旁路電壓和逆變輸出電壓有差值,所以如果將切換時間縮短到10ms以內,有可能造成兩個開關同時導通,產生環流,理論上會有風險,所以沒敢嘗試,請有經驗的高手指教一下。我知道,目前有好多UPS和EPS廠家能將切換時間做到3ms以內,所以特來請教各位高手,有什么好的方法,謝謝!