最近在使用TI的參考設計TIDA-00951做產品開發,PCB布局和BOM物料都是TI提供的料號和供應商,但實際測試時卻發現有很多問題,測試情況如下:
在高壓側VBUS供電50VDC,低壓側接200歐姆電阻作為負載,Q6和Q8同時開關,Q7和Q9同時開關,Q1~Q5不提供驅動,使用示波器抓取Q8和Q7的驅動波形,Q9的漏源極電壓Vds,低壓側輸出電壓,出現問題如下:
1、調節Q6~Q9的占空比從3%~35%,發現低壓側輸出電壓并未隨著占空比的增大而增大,為何?
2、在Q6和Q8開通瞬間,Q9漏源極電壓出現2倍于VBUS的電壓尖峰,為何?
3、在Q6/Q8開通瞬間或者Q7/Q9開通瞬間,當撤去VBUS上的電壓時,驅動都是很完美的(Vgs從0上升到12V消耗40ns,并且無振鈴),當在VBUS上施加50VDC電壓后,橋臂Q6~Q9每個管子的驅動上升段均出現了振鈴,而且幅度很大,Vgs幾乎下降到0V,為何?
以下是拓撲電路和相關的波形,還望各位前輩能夠指點。
附上TI的參考設計TIDA-00951 48V-400VDC雙向直流2kw設計原理圖。效率大于93% 且適用于UPS 的2kW、48V 至400V 隔離式雙 向直流_直流轉換器參考設計_原理圖.pdf
附上TI的參考設計TIDA-00951 48V-400VDC雙向直流2kw設計鏈接:http://www.ti.com.cn/tool/cn/TIDA-00951?jktype=design