日韩在线不卡免费视频一区,日韩欧美精品一区二区三区经典,日产精品码2码三码四码区,人妻无码一区二区三区免费,日本feerbbwdh少妇丰满

  • 回復
  • 收藏
  • 點贊
  • 分享
  • 發新帖

該管兩端電壓正常,請高手指點為啥會這樣?

電源采用全橋硬開關,380V輸入,為儲能電容充電.次級650V輸出,采用全橋整流,吸收電路RC,R為25歐,電容103/2KV,電感量1mh,儲能電容量為20000uF,整流二極管為兩個APT2X101D120J模塊,負載為28歐電阻,調電壓到260V輸出時接儲能電容負極的一個二極管擊穿短路.調電壓到130V輸出時,用示波器測該管兩端電壓為-600V,取去電感,該管兩端電壓正常,請高手指點為啥會這樣?
全部回復(3)
正序查看
倒序查看
hylylx
LV.9
2
2018-02-05 09:16
上圖
0
回復
2018-02-05 14:19
圖呢,具體原因具體分析啊
0
回復
2018-02-05 22:17
做一下仿真就會比較清楚了,我也遇到這問題,電感前端用個小容量電容緩沖一下吧,小問題,很容易解決。
0
回復
發