移相全橋,輸入電壓400V,輸出280V左右,如下圖是變壓器原邊電流波形和電壓波形,可以看到電流波形的正半個周期有飽和的趨勢:
1、這個飽和現象,在輸出電流輕載,而且剛加載也就是機器根本就不熱的情況就有發生,這個很難理解,因為我算過,B值也就是0.25左右,不至于飽和
2、大家知道,變壓器原邊分別接到H橋的兩個橋臂中點,電路參數完全不變,我只把變壓器原邊兩根線互換一下,可以看到飽和現象就轉到下圖的負半周期有飽和現象,從這點是否可以確定是變壓器本身問題?我重新繞了一個,原邊和副邊都相應的增加的繞組,B值算下來只有0.2,但還是有同樣的現象
3、變壓器原邊我是沒有串隔直電容的,因為空間問題,我是不打算加隔直電容了
有哪位大俠指點下,原因出在哪里?會不會是PI環路參數的問題?。扛杏X又沒關系。如何去排除是變壓器自身問題還是電路參數問題?