需要繞個變壓器 要求是3相380V 輸入 輸出全波整流后為8V 3000A直流電壓 原來沒搞過這么大的.就用小的實驗下.
現在用3個獨立的單相220V的變壓器來代替.初級6根線用3角型接法.次級分別用3角型跟Y型接法.發現Y型接法空載電流要小點 (但不知道帶負載能力哪種好點).另外用全波整流一般需要6只2級管,請問單管承受的電流是多少的?變壓器次級輸出電壓是多少呢? 8V/1.414嗎?
一變壓器 380V 3相 輸入 輸出全波整流后為8V 3000A直流 疑問!
全部回復(4)
正序查看
倒序查看
@xzszrs
用3個220V的變壓器接到3相380V的系統中,初級只能接成星形接法,三角形接法會使初級繞組承受380V的電壓而燒毀;次級看輸出電壓兩種接法都可.同一種變壓器,星形接法的電壓是三角形接法的根號三倍,電流是三角形接法根號三分之一.單管承受的電流總電流的1/3,壓器次級輸出電壓是8V的話,三角形接法是8V*1.414,星形接法是8V*1.414再乘以根號三.
是的,3角形接法我沒把380V直接送到變壓器輸入端,通過調節器調整到220送再接輸入的./應該繞制的時候把變壓器初級繞成能380V直接輸入的吧?非常感謝你的回復.
0
回復
現在用3個獨立的單相220V的變壓器來代替.初級6根線用3角型接法.次級分別用3角型跟Y型接法.發現Y型接法空載電流要小點 (但不知道帶負載能力哪種好點).
理論上輸出角型、星型空載電流與帶負載能力是一樣的,但實際三個變壓器的參數不能完全一至造成星型空載電流要比角型小的現象
另外用全波整流一般需要6只2級管,請問單管承受的電流是多少的?變壓器次級輸出電壓是多少呢? 8V/1.414嗎?
單管承受的電流是1/1.5(要2000A以上),變壓器次級輸出相電壓3.3V線電壓5.7V
