LED照明 中國好方案
6574反復重啟的問題
6574反復重啟的問題
利用 EN1 和EN2 兩個引腳對6574控制滅和重啟.
不過 很容易燒L6574 發現14引腳OUT壞.供電12引腳沒事
請問 怎么解決?
全部回復(2)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
hanbing123456
LV.3
2
2008-05-27 09:47
8#,9#腳位是否是高電平呢?測測看看……
0
回復
提交
提示
zhongxinhjb
LV.1
3
2008-05-27 17:08
@hanbing123456
8#,9#腳位是否是高電平呢?測測看看……
你好!8腳和9腳我是用單片機控制,開始是低電平.
給8腳高電平的時候 燈熄滅(正常)
再給9腳高電平的時候 燈點亮(正常)
這樣依次來回關和開 開多幾次后 不能點亮了
發現IC6574壞.更換一塊6574后 正常
在來回的開關幾次又壞了.
在燒了2個L6574中 發現一塊是12引腳壞
另外一塊壞的是14引腳對地短路?
難道是地線的問題?
0
回復
提交
提示
工程師都在看
離了個大譜,逆變求助
非歐姆青年
能幫忙看看出現這種問題可能是哪里出錯了嗎?
dy-6vwjfJ4l
反激變壓器設計反射電壓與匝比不對應
dy-9cHNnSjy
反激式開關電源調試實戰:輸出掉電壓問題分析與解決
Chris·
設計一款12W板載電源,如何設計變壓器?
goodengineer
精華推薦
換一換
立
即
發
帖