有關低頻變壓器過高壓問題(急)
我在做EI41變壓器時,碰到初級和鐵心過3.5KV 1mA高壓時出現鋼片打火現象請問是怎么一回事呢
全部回復(4)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
zhz69
LV.4
2
2008-05-04 15:47
多繞幾層膠帶啊,工字 ,還是王字的
0
回復
提交
提示
lia.lee123
LV.5
3
2008-05-05 16:34
如果加膠帶的話,批量大時還是有問題的,如果操作工不小心擦傷了膠帶,耐壓還是不過的.在初級加一個罩殼,就解決問題了.
0
回復
提交
提示
sonota
LV.1
4
2008-09-16 14:01
@lia.lee123
如果加膠帶的話,批量大時還是有問題的,如果操作工不小心擦傷了膠帶,耐壓還是不過的.在初級加一個罩殼,就解決問題了.
謝謝
0
回復
提交
提示
sixbrother
LV.9
5
2008-09-16 23:39
線包兩側貼防高壓膠帶!