請教高手一個電源變壓器問題

購得兩個二手電源變壓器,標注參數如下:
prim:220/380V~  50/60Hz
sec:0V-20V~/50VA
    0V-20V-25V~/500VA

現空載接變壓器220V端通電測試:手摸微振不聽見叫,空載通電一小時測鐵芯表面溫度34度,室溫24度,實測市電233V,串接一個4歐電阻,測試電阻兩端壓降2.8V~;空載電流是不是2.8/4=0.7A?是的話算正常嗎?
實測220V端初級電感2.8H,短接次級后測初級220V端電感4.5mH,這數據表示什么?算正常嗎?
這變壓器可以正常使用嗎?
全部回復(11)
正序查看
倒序查看
2008-04-13 17:26
1.用電流表實測一下電流吧!
2這類變壓器測電感沒用!
0
回復
zhjp
LV.1
3
2008-04-13 23:39
@sixbrother
1.用電流表實測一下電流吧!2這類變壓器測電感沒用!
怎測空載電流呢?
我用萬用表交流電流檔測得也是0.7A,這么高的空載電流正常嗎?能使用嗎
0
回復
2008-04-14 18:57
@zhjp
怎測空載電流呢?我用萬用表交流電流檔測得也是0.7A,這么高的空載電流正常嗎?能使用嗎
實測有700mA的空載電流空載損耗太大了,如果有空間繞線圈數需增加一些為好!
0
回復
龍de心
LV.4
6
2008-04-16 08:38
這個變壓器是有問題的,鐵芯是關鍵的一點.還是不要使用為好,太浪費能源了.
0
回復
zhjp
LV.1
7
2008-04-18 14:25
@灰?/div>
先用萬用表測空載,看看空載電壓是多少,在220V的輸入端加入220V/50Hz交流電,空載電壓應該要比銘牌上的稍高一點,即空載電壓分別為20.4V左右和20.4V\25.5V左右.這個沒有問題了,再帶上負載看看有沒問題,500VA700mA的空載電流是大的,不過看你是在230V時輸入(220V輸入端)的,想也會高點.
謝謝.我找一個調壓器把233V市電調到220V接上變壓器測測..現在我在380接入端接233V市電用,通電用半天,好象沒通電一樣的冷冷的,一點不振不叫,這樣用可以嗎?
0
回復
LV.1
8
2008-04-19 20:26
@龍de心
這個變壓器是有問題的,鐵芯是關鍵的一點.還是不要使用為好,太浪費能源了.
The two transformers are very dangrous and waset,
0
回復
2008-05-03 17:02
@zhjp
謝謝.我找一個調壓器把233V市電調到220V接上變壓器測測..現在我在380接入端接233V市電用,通電用半天,好象沒通電一樣的冷冷的,一點不振不叫,這樣用可以嗎?
我暈,人家標稱輸入380,你輸入233? 那還能用啊,輸出電壓肯定低了
再說你的 變壓器買的是不是也太差了啊
220V的標稱輸入,才233V空載輸入就發熱? 還微震? 真不知道原來是哪個大俠設計的,磁密選的也太高了吧.還有,他用的啥硅鋼片材質啊,鐵芯損耗也太高了吧...,空載也會發熱???
0
回復
transformer1
LV.10
10
2008-05-03 19:31
@haonan_ren
我暈,人家標稱輸入380,你輸入233?那還能用啊,輸出電壓肯定低了再說你的變壓器買的是不是也太差了啊220V的標稱輸入,才233V空載輸入就發熱?還微震?真不知道原來是哪個大俠設計的,磁密選的也太高了吧.還有,他用的啥硅鋼片材質啊,鐵芯損耗也太高了吧...,空載也會發熱???
還有就是這個東西的輸入輸出怎么那么寬啊!
  是用在什么地方的還是出售給哪個地方的?
0
回復
lia.lee123
LV.5
11
2008-05-04 13:19
用EI型做500W的電源變壓器,如果輸入在380V的話,我想很正常的,不過樓主在230V時用就這樣高的話,只能說明這個電源變壓器的鐵芯材料有問題或初級設計的圈數有問題,不過最要溫升不是很高,效率能達到你的要求的話,還是可以用的吧
0
回復
haonan_ren
LV.5
12
2008-05-04 16:24
@lia.lee123
用EI型做500W的電源變壓器,如果輸入在380V的話,我想很正常的,不過樓主在230V時用就這樣高的話,只能說明這個電源變壓器的鐵芯材料有問題或初級設計的圈數有問題,不過最要溫升不是很高,效率能達到你的要求的話,還是可以用的吧
樓上的大哥估計是搞錯了
樓主的變壓器的標識方法應該是指:變壓器有多路輸入,一個230,一個380
而并不是230、380共用一組輸入
0
回復
發