求助:有哪位大俠知道單端正激有源鉗位電路的鉗位電容是怎么計算的?
求助:有哪位大俠知道單端正激有源鉗位電路的鉗位電容是怎么計算的?
全部回復(6)
正序查看
倒序查看
1)先算一下鉗位電容上所承受的直流電壓(1-DUTY時候的)
2)根據激磁電流的結果來計算鉗位電容上的脈沖電壓大小,可以先設個電容值,再來計算,不行再改值,
3)上述兩個電壓值加起來就是你的電容上所承受的電壓,這取決著你要選多大電壓額定值的電容
4)電容值太小,開機時電容上電壓建立較快,但脈沖電壓值會高,這決定著同樣容值下要選更大額定電壓值的器件,貴!
5)電容值太大,脈沖電壓低,但開機時電壓建立較慢,可能會造成偏磁的問題-->飽和,尤其是一些惡劣狀態時
6)電容值的大小還會影響你的Lm+C的諧振點,這可能對環路有影響.
總之就是一均衡,
1)先算一下鉗位電容上所承受的直流電壓(1-DUTY時候的)2)根據激磁電流的結果來計算鉗位電容上的脈沖電壓大小,可以先設個電容值,再來計算,不行再改值,3)上述兩個電壓值加起來就是你的電容上所承受的電壓,這取決著你要選多大電壓額定值的電容4)電容值太小,開機時電容上電壓建立較快,但脈沖電壓值會高,這決定著同樣容值下要選更大額定電壓值的器件,貴!5)電容值太大,脈沖電壓低,但開機時電壓建立較慢,可能會造成偏磁的問題-->飽和,尤其是一些惡劣狀態時6)電容值的大小還會影響你的Lm+C的諧振點,這可能對環路有影響.總之就是一均衡,
請問莊主,有沒有一個定量的計算過程呢?
0
回復