請教:500V10A直流電流隔離采樣電路

現在做了一款500V10A的開關電源,希望用分流器采樣直流電流時做隔離采樣,請教有沒有實用電路,謝謝
全部回復(7)
正序查看
倒序查看
zvcg
LV.6
2
2008-03-04 20:04
有,太復雜不推薦使用
0
回復
cherubwu
LV.2
3
2008-03-04 23:27
@zvcg
有,太復雜不推薦使用
說說看啊
0
回復
勝凱
LV.4
4
2008-04-15 20:23
直接用霍爾不行嗎
0
回復
powerants
LV.6
5
2008-04-16 00:58
@勝凱
直接用霍爾不行嗎
用霍爾的確是性價比最高的方法,完全可以做到隔離.

用分流器的話,由于是直流,需要量化、光耦(磁耦)等,復雜且成本高昂
0
回復
悅哥
LV.5
6
2008-04-21 13:53
@powerants
用霍爾的確是性價比最高的方法,完全可以做到隔離.用分流器的話,由于是直流,需要量化、光耦(磁耦)等,復雜且成本高昂
我覺得可以用分流器加上比較器應該可以搞定,成本也比較低.
0
回復
log1
LV.8
7
2008-04-22 09:51
比較實用方法就2種:
1:霍爾電流傳感器,直接隔離輸出信號,但是在低電流時,線性度較差;
2:電阻采樣,線性光耦傳輸,缺點是電路比較復雜且目精度很難做到超過0.1%.
0
回復
jxxfh818
LV.2
8
2008-04-24 15:30
好多電源技術高人,歡迎到精密電源研究所群討論對電源的高見.
群號:30872992
0
回復
發