1500KV高壓直流,可調,誰會做,可否給點方案
1500KV高壓直流,可調,誰會做,可否給點方案
全部回復(22)
正序查看
倒序查看
@chenck345
版主您好!謝謝你的關注,電壓1500KV,電流10mA.希望能給個方案,或參考資料.
如果用高頻方案;建議用PWM全橋模式工作,變壓器可以用餅式結構,建議變壓器輸出電壓控制在50~100KV水平,后級用16或32倍壓整流.絕緣子可以參考選用110KV的標準件.
該電源也可以用工頻方案.前級用電調調壓器調壓.變壓器可以選現成的110KV試驗變壓器,后級16倍壓整流模式一樣,只是濾波電容得大點.
最后;切記安全!否則會歸位的!
1)要用封閉的屏蔽網圍起實驗,出入屏蔽網只能通過門關,門關上必須有門保護;保證開門即短點!屏蔽網距離實驗設備至少要10米!!!!
2)每次通電前和結束后必須要在輸出口上掛接地棒,棒必須是長不小于8米的絕緣材料(環氧玻璃布的最好,但;千萬別用木棍!!!!在棒頭拴上接地銅繩;用來放電.
3)設備用電前必須要用銅帶可靠接地!
4)實驗前必須要考取"高壓操作證",否則;就是違法作業!
5)測量電壓表可以拖到屏蔽網外,但;高壓測的分壓電阻必須保證在屏蔽網內且距離網有8米以上的距離,高壓分壓電阻的低壓測必須要裝放電管!
如果用高頻方案;建議用PWM全橋模式工作,變壓器可以用餅式結構,建議變壓器輸出電壓控制在50~100KV水平,后級用16或32倍壓整流.絕緣子可以參考選用110KV的標準件.該電源也可以用工頻方案.前級用電調調壓器調壓.變壓器可以選現成的110KV試驗變壓器,后級16倍壓整流模式一樣,只是濾波電容得大點.最后;切記安全!否則會歸位的!1)要用封閉的屏蔽網圍起實驗,出入屏蔽網只能通過門關,門關上必須有門保護;保證開門即短點!屏蔽網距離實驗設備至少要10米!!!!2)每次通電前和結束后必須要在輸出口上掛接地棒,棒必須是長不小于8米的絕緣材料(環氧玻璃布的最好,但;千萬別用木棍!!!!在棒頭拴上接地銅繩;用來放電.3)設備用電前必須要用銅帶可靠接地!4)實驗前必須要考取"高壓操作證",否則;就是違法作業!5)測量電壓表可以拖到屏蔽網外,但;高壓測的分壓電阻必須保證在屏蔽網內且距離網有8米以上的距離,高壓分壓電阻的低壓測必須要裝放電管!
謝謝版主!指點得非常專業.
0
回復
@xkw1
如果用高頻方案;建議用PWM全橋模式工作,變壓器可以用餅式結構,建議變壓器輸出電壓控制在50~100KV水平,后級用16或32倍壓整流.絕緣子可以參考選用110KV的標準件.該電源也可以用工頻方案.前級用電調調壓器調壓.變壓器可以選現成的110KV試驗變壓器,后級16倍壓整流模式一樣,只是濾波電容得大點.最后;切記安全!否則會歸位的!1)要用封閉的屏蔽網圍起實驗,出入屏蔽網只能通過門關,門關上必須有門保護;保證開門即短點!屏蔽網距離實驗設備至少要10米!!!!2)每次通電前和結束后必須要在輸出口上掛接地棒,棒必須是長不小于8米的絕緣材料(環氧玻璃布的最好,但;千萬別用木棍!!!!在棒頭拴上接地銅繩;用來放電.3)設備用電前必須要用銅帶可靠接地!4)實驗前必須要考取"高壓操作證",否則;就是違法作業!5)測量電壓表可以拖到屏蔽網外,但;高壓測的分壓電阻必須保證在屏蔽網內且距離網有8米以上的距離,高壓分壓電阻的低壓測必須要裝放電管!
非常專業
0
回復
@xkw1
更正:1)空氣的標準擊穿電壓是300KV/M.在干燥或潮濕條件下,即便是海拔0M,實際擊穿電壓大體在270KV/M.2)該任務很容易也很危險,該裝制如果用油浸示結構,高度可以控制在10M以內.
我在網上見過朋友用高壓捕獵的!那幫家伙,用好幾個黑白電視機的電壓包輸出并聯,然后接了好幾十個電容,電容都是220uF/450V黑金剛的;好家伙,聽他說,只要?jiǎng)游镆慌龅搅司€,就跟小地雷一樣,砰的一下,把動物給電死了!那些人想的真是夠絕的,看到都怕!!
0
回復
@xkw1
如果用高頻方案;建議用PWM全橋模式工作,變壓器可以用餅式結構,建議變壓器輸出電壓控制在50~100KV水平,后級用16或32倍壓整流.絕緣子可以參考選用110KV的標準件.該電源也可以用工頻方案.前級用電調調壓器調壓.變壓器可以選現成的110KV試驗變壓器,后級16倍壓整流模式一樣,只是濾波電容得大點.最后;切記安全!否則會歸位的!1)要用封閉的屏蔽網圍起實驗,出入屏蔽網只能通過門關,門關上必須有門保護;保證開門即短點!屏蔽網距離實驗設備至少要10米!!!!2)每次通電前和結束后必須要在輸出口上掛接地棒,棒必須是長不小于8米的絕緣材料(環氧玻璃布的最好,但;千萬別用木棍!!!!在棒頭拴上接地銅繩;用來放電.3)設備用電前必須要用銅帶可靠接地!4)實驗前必須要考取"高壓操作證",否則;就是違法作業!5)測量電壓表可以拖到屏蔽網外,但;高壓測的分壓電阻必須保證在屏蔽網內且距離網有8米以上的距離,高壓分壓電阻的低壓測必須要裝放電管!
不知版主說的餅式結構變壓器具體是怎么繞制的?有什么需要注意的地方?我是主要從事高壓電源設計的,但我們做的電壓一般在幾千到幾十千伏,最多就一百千伏,功率最大的也只有幾千瓦(開關電源).希望版主能細說一下.
我們現在的變壓器一般采用分段繞制,一般每個繞組電壓都不是很高,最多就十千伏.
我們現在的變壓器一般采用分段繞制,一般每個繞組電壓都不是很高,最多就十千伏.
0
回復