逆變/光伏/并網
求:POWERWARE-9110型UPS檢修資料.
求:POWERWARE-9110型UPS檢修資料.
求:POWERWARE-9110型UPS檢修資料.
不接220V交流輸入電源,UPS可以正常通過電池逆轉,可以輸出220V交流供電.
當接入220AC輸入電源時,內部一個6.3A保險絲燒壞.更換6.3A保險絲后,再接輸入電源時,發(fā)生短路現像.且6.3A保險絲沒有再融斷.
請教高手指點.
全部回復(3)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
szsantak
LV.4
2
2008-02-26 21:25
這機器我比較了解,不知是幾K的UPS?我估計應該是1KVA,請查市電PFC部分及整流橋.
0
回復
提交
提示
fjups
LV.2
3
2008-04-11 17:43
應該是PFC電路的那個場效應管短路了,我碰到過
0
回復
提交
提示
sybjstk
LV.4
4
2008-05-11 11:45
市電PFC部分,修不了就加327469399