輸出過壓時,負載安全性的探討
輸出過壓時,負載安全性的探討
DC-DC降壓型開關電源,如果開關管擊穿短路的情況下,應該怎么保證后級輸出上負載的安全.
全部回復(3)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
lianrh
LV.4
2
2008-01-21 20:02
通常是輸入加一MOS管作電源開關,想省事的話加一保險管,后面加并聯穩壓(可以節省控制電路)
0
回復
提交
提示
電容
LV.4
3
2008-01-23 16:30
@lianrh
通常是輸入加一MOS管作電源開關,想省事的話加一保險管,后面加并聯穩壓(可以節省控制電路)
1,在輸入串保險絲當輸出過壓時那也得想辦法讓他燒掉啊,如果沒有檢測電路動作,那它燒掉必定是輸出負載引起的,這說名負載已燒壞.
2,加MOS管,這個管要多大?它后面本來就有功率開關管在對輸出電壓進行調節,此管都燒了,你就一定能保證彼管不燒嗎?所以這樣也不是萬無一失的方法.
0
回復
提交
提示
lianrh
LV.4
4
2008-01-23 19:38
@電容
1,在輸入串保險絲當輸出過壓時那也得想辦法讓他燒掉啊,如果沒有檢測電路動作,那它燒掉必定是輸出負載引起的,這說名負載已燒壞.2,加MOS管,這個管要多大?它后面本來就有功率開關管在對輸出電壓進行調節,此管都燒了,你就一定能保證彼管不燒嗎?所以這樣也不是萬無一失的方法.
1、后面的并聯穩壓就是用來燒保險的;
2、假設一個管子失效的幾率是0.1%,那么兩個管子同時失效的幾率是百萬分之一,可以忽略了,絕對的萬無一失是不可能的,就算你電路做到了,說不定哪天天上飛機掉下來,把你的電源砸壞了,這個幾率還是有的.