請教:DC-DC 60W電源設計
輸入9V-36V,輸出12V5A,隔離DC-DC電源用多大的變壓器及怎樣設計,用什么驅動IC.(最好采用常規器件而非設計成模塊電源)
全部回復(21)
正序查看
倒序查看
@liufan
我看了三種答案,并且說的都不是很具體,方案:VIN=9-36V VOUT=12V5A要求隔離有人說,用反激結構有人說,用推挽結構有人說,用正激結構但是,就是沒有說使用這些結構的優點,缺點等等,很重要的東西,,,希望那位大哥,能給我們這些剛入門的小弟,講解一哈......在此,請允許我代表入門的小弟們謝謝你們啦.....
簡單的,反激是最方便的, 12V/5A 初級電流也不是很大, 而且輸出只有12V, 但是在12V以上變成12V 我還沒試過.
我做9-17V 轉50V/3A 用反激試的時候發現在20V/3A 效率還是很高的有87%, 用的是UC2843A, 但是升到50V/3A就不行了, 初級電感計算出太小了, 而且我根據計算公式去計算的初級電流就有30A左右, 實際上使用的時候初級電感還要比計算出來的電感要下.
我做9-17V 轉50V/3A 用反激試的時候發現在20V/3A 效率還是很高的有87%, 用的是UC2843A, 但是升到50V/3A就不行了, 初級電感計算出太小了, 而且我根據計算公式去計算的初級電流就有30A左右, 實際上使用的時候初級電感還要比計算出來的電感要下.
0
回復