求助保險絲選型問題(著急)
在48V的直流供電系統中,可不可以選擇額定電壓為27V的保險絲.
全部回復(9)
正序查看
倒序查看
保險絲的選擇具體方法分五步如下:
1.選用尺寸及形狀 2.選用所需要的安規認証 3.選擇額定電壓(如250V保險絲只能用在小于或等于250V的電路中) 4.選用保險絲的額定電流In: In=回路最大穩定電流/保險絲的安全衰減率*使用環境衰減率,關于In也可以簡單的參考公式:
美規(UL): In=回路最大穩定電流/0.75 歐規(IEC):In=回路最大穩定電流/0.9 日規(JIS):In=回路最大穩定電流/0.85 5.根據需要選用合適的熔斷曲線的Fuse 6.考慮電流脈沖:也就是I2t,你需要測量Fuse所使用電路的I2t波形再選擇,所需要Fuse的I2t值=測量到的脈沖I2t值/U,其中的U表示承受循環脈沖的能力,比如當U=22%時,能承受10萬次脈沖,當U=48%時,能承受100次脈沖
1.選用尺寸及形狀 2.選用所需要的安規認証 3.選擇額定電壓(如250V保險絲只能用在小于或等于250V的電路中) 4.選用保險絲的額定電流In: In=回路最大穩定電流/保險絲的安全衰減率*使用環境衰減率,關于In也可以簡單的參考公式:
美規(UL): In=回路最大穩定電流/0.75 歐規(IEC):In=回路最大穩定電流/0.9 日規(JIS):In=回路最大穩定電流/0.85 5.根據需要選用合適的熔斷曲線的Fuse 6.考慮電流脈沖:也就是I2t,你需要測量Fuse所使用電路的I2t波形再選擇,所需要Fuse的I2t值=測量到的脈沖I2t值/U,其中的U表示承受循環脈沖的能力,比如當U=22%時,能承受10萬次脈沖,當U=48%時,能承受100次脈沖
0
回復