用TL494+2SC3306+D84做正激拓樸結構的300W開關電源輸出5V/60A.在170-160VAC輸出正常,在175V以下無輸出,請問是什么原因.我的變壓器參數如下:
NP:0.7MM 40TS
NS:0.7MM*6 6TS
NF:0.5MM 4TS
EER35/42 BOBBIN,磁芯開0.1MM氣隙
用TL494做300W電源,低壓輸入無輸出?
全部回復(38)
正序查看
倒序查看
@逍遙子
用TL494+2SC3306+D84做正激拓樸結構的300W開關電源,方案不好.TL494一般作半橋好.做正激要考慮啟動、三極管的驅動,不如用3842簡單可靠.你的電路怎么做的?可以看一下嗎?
我的電路是半橋式的變換器,也應該屬于正激式哪一類的開關電源吧,對這一概念我不太清楚,請你幫忙吧,這是我第一次搞這么大功率的,是新手,在大俠面前獻丑了!1106632078.
0
回復
1106790961.pdf
附件為NCP1212的資料.基本功能在UC3843的基礎上增加了軟啟動,AC低壓保護,跳頻,過載等保護.主要用于正激.
附件為NCP1212的資料.基本功能在UC3843的基礎上增加了軟啟動,AC低壓保護,跳頻,過載等保護.主要用于正激.
0
回復
@sunrise
也就是驅動變壓器的12繞組
我做了一下試驗,把啟動電阻(270K)換成150K,輸入電壓175V以下,輸入才2.幾V,你說可能是驅動電壓不夠,因?00V輸入時,VF為25V,100V時,VF為10V,我用DC SOURCE (25V)單獨接VCC腳,低壓輸入,輸出壓壓還不正常,但我用示波器測試2SC3306三極管B極波形,與高壓輸入的波形是一樣的,峰峰值反而比高壓輸入的高出3.2V.這問題什么解決,請前輩幫忙,急死我了
0
回復
@yahuazheng
我做了一下試驗,把啟動電阻(270K)換成150K,輸入電壓175V以下,輸入才2.幾V,你說可能是驅動電壓不夠,因?00V輸入時,VF為25V,100V時,VF為10V,我用DCSOURCE(25V)單獨接VCC腳,低壓輸入,輸出壓壓還不正常,但我用示波器測試2SC3306三極管B極波形,與高壓輸入的波形是一樣的,峰峰值反而比高壓輸入的高出3.2V.這問題什么解決,請前輩幫忙,急死我了
帶負載了嗎?如果未進入過流,帶了負載,同時變壓起又叫,可以先加大原邊吸收.
0
回復
@yahuazheng
請問一個問題:電流反饋是不是7-9繞組,它是什么實現反饋的
是,它感應初級電流,相當于一個電流互感器,當負載重時,初級電流加大,驅動繞組輸出電流也大.在輕載時驅動電流小,防止過飽和,重載時驅動電流加大,以達到更好的驅動效果.但它不是用于過流保護的電流反饋.
0
回復