急!!!!!!熒光燈把燈絲人為短路還正常工作?

請大俠指教說明原理.
全部回復(3)
正序查看
倒序查看
dimmer
LV.6
2
2007-11-28 15:59
半橋電子鎮流器工作正常,鎮流器效率更高,燈管發黑更快,然后燈管陰極不激活,鎮流器也就燒掉
     推挽時電子鎮流器都采用燈絲無電流的接法
0
回復
恨無常
LV.1
3
2007-11-28 16:43
@dimmer
半橋電子鎮流器工作正常,鎮流器效率更高,燈管發黑更快,然后燈管陰極不激活,鎮流器也就燒掉    推挽時電子鎮流器都采用燈絲無電流的接法
我工作了一段時間好像沒壞,對了短我看振蕩電壓和頻率也沒什么變化.
0
回復
恨無常
LV.1
4
2007-11-28 16:49
@dimmer
半橋電子鎮流器工作正常,鎮流器效率更高,燈管發黑更快,然后燈管陰極不激活,鎮流器也就燒掉    推挽時電子鎮流器都采用燈絲無電流的接法
我是把兩個燈絲都短起來的,講一下整流效應.國標中有定義但不清楚.謝謝!