請教:24V無刷電機半橋驅動電路屢燒一個功率管
請教:24V無刷電機半橋驅動電路屢燒一個功率管
24V無刷電機半橋驅動電路老是燒一個NMOS管(6只IRF3205),更換以后還是偶而會燒另外一只.是不是用的NMOS管參數不一致?請問在選用的時候應該怎么篩選?
在配對選用時是不是應該六只的參數都要一致?管子的導通壓降應該控制在多少之內?
全部回復(1)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
lqdn213
LV.1
2
2011-07-04 11:33
選型盡可能一樣吧,他們是輪流導通的!壓降控制范圈見意先下個PDF資料來看一下