我現在做一個并網逆變器,需要將將650V的直流電逆變為揉交流然后回饋電網.選用的控制
方法為矢量控制,為了提高功率因數,希望控制逆變器的輸出電流與電網電壓同頻率反相位.
可是在矢量控制的時候我遇到了一個問題:在矢量控制中會遇到三相靜止坐標系變二相旋轉坐
標以及二相旋轉坐標變二相靜止坐標.這兩種變換的變換矩陣中都一個角度,該角度該怎么計
算呢?
一般的說法是通過電網同步信號檢測就可以得到,可是電網的同步信號只能檢測得到電網的頻
率和相位,怎么處理得到變換矩陣中的角度呢?(我可以檢測得到電網的電壓大小以及輸出電
流的大小,如果計算中需要的話都可以得到)
誰懂逆變器的矢量控制,幫忙回答我一個問題,謝謝
全部回復(6)
正序查看
倒序查看
@kingbo
這個角度是D軸與alpha軸的夾角,那你能不能再說清楚一點:這個角該怎么計算?就讓它等于電網a相電壓相位角呢?還是必須得到電網的三個相電壓之后矢量合成得到這個角?
三相矢量合成后是一個旋轉矢量,一般把D軸取的與此矢量同向,alpha軸在電機里面比較好理解,因為與定子A軸同向,是固定的.你可以這樣理解,當a相電壓達到最大(或最小值)的時候,此時電壓矢量方向就是alpha軸(正或負)方向.“就讓它等于電網a相電壓相位角”可以這么做,因為三相矢量的角速度與a相角速度是一樣的.3/2變化的實質是三相電壓向alpha軸投影.一般是從a相電壓過零的時候開始計算.
0
回復
@huaki
三相矢量合成后是一個旋轉矢量,一般把D軸取的與此矢量同向,alpha軸在電機里面比較好理解,因為與定子A軸同向,是固定的.你可以這樣理解,當a相電壓達到最大(或最小值)的時候,此時電壓矢量方向就是alpha軸(正或負)方向.“就讓它等于電網a相電壓相位角”可以這么做,因為三相矢量的角速度與a相角速度是一樣的.3/2變化的實質是三相電壓向alpha軸投影.一般是從a相電壓過零的時候開始計算.
從a相過零來計算的話,是不是還需要結合此時b相的電壓值進行判斷?比如假設a相此時為過零點,則電壓綜合矢量與alpha軸的夾角要么是90度,要么是270度,如果此時b相電壓大于0,則該角度一定是90度,如果此時b相電壓小于0,則該角度一定是270度.不知道這樣判斷行不行?很想和你好好討論一下并網逆變器的控制問題,我的Email:zhangjb@mailst.xjtu.edu.cn
能留一下你的郵件地址么?
能留一下你的郵件地址么?