PCB上的高低壓安全間距
各位DX,小弟一直不知道在PCB板上高低壓之間的安全距離的相關標準或者資料,比如說400V電和地之間的間距是多少呢?望DX們幫我解答,謝了先 !
全部回復(1)
正序查看
倒序查看
電氣間隙:在兩個導電零部件之間或導電零部糲設備防護界面之間測得的最短空間距離.
爬電距離:沿絕緣表面測得的兩個導電零部件之間或導電零部糲設備防護界面之間的最短路徑.
1.確定電氣間隙步驟
確定工作電壓峰值和有效值;
確定設備的供電電壓和供電設施類別 ;
根據過電壓類別來確定進入設備的瞬態過電壓大小;
確定設備的污染等級(一般設備為污染等級2);
確定電氣間隙跨接的絕緣類型(功能絕緣、基本絕緣、附加絕緣、加強絕緣).
2.確定爬電距離步驟
確定工作電壓的有效值或直流值;
確定材料組別(根據相比漏電起痕指數,其劃分為:Ⅰ組材料,Ⅱ組材料,Ⅲa組材料, Ⅲb組材料.注:如不知道材料組別,假定材料為Ⅲb組)
確定污染等級;
確定絕緣類型(功能絕緣、基本絕緣、附加絕緣、加強絕緣).
3.確定電氣間隙要求值
根據測量的工作電壓及絕緣等級,查表( 4943:2H 和 2J和2K,60065-2001表:表8和表9和表10) 檢索所需的電氣間隙即可決定距離;作為電氣間隙替代的方法,4943使用附錄G替換,60065-2001使用附錄J替換.
GB 8898-2001:電器間隙考慮的主要因素是工作電壓,查圖9來確定. (對和電壓有效值在220-250V范圍內的電網電源導電連接的零部件,這些數值等于354V峰值電壓所對應的那些數值:基本絕緣3.0mm ,加強絕緣6.0mm)
4.確定爬電距離要求值
根據工作電壓、絕緣等級及材料組別,查表(GB 4943為表2L,65-2001中為表11)確定爬電距離數值,如工作電壓數值在表兩個電壓范圍之間時,需要使用內差法計算其爬電距離.
GB 8898-2001其判定數值等于電氣間隙,如滿足下列三個條件,電氣間隙和爬電距離加強絕緣可減少2mm,基本絕緣可減少1mm:
1.這些爬電距離和電氣間隙會受外力而減小,但它們不處在外殼的可觸及導電零部件與危險帶電零部件之間;
2.它們靠剛性結構保持不變;
3.它們的絕緣特性不會因設備內部產生的灰塵而受到嚴重影響.
*注意:但直接與電網電源連接的不同極性的零部件間的絕緣,爬電距離和電氣間隙不允許減小.基本絕緣和附加絕緣即使不滿足爬電距離和電氣間隙的要求,只要短路該絕緣,設備仍滿足標準要求,則是可以接受的(8898中4.3.1條).
*GB 4943中只有功能絕緣的電氣間隙和爬電距離可以減小,但必須滿足 標準5.3.4規定的高壓或短路試驗.
5.確定爬電距離和電氣間隙注意
可動零部件應使其處在最不利的位置;
爬電距離值不能小于電氣間隙值;
承受了機械應力試驗;
