問一個弱弱的問題:UPS從電池逆變出來交流電L和N,逆變電路為隔離電路,如果人直接觸碰逆變出來的L和N線,會有危險么?在什么工況下會有觸電的危險?觸電電流的回路路徑有哪些?
全部回復(3)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現(xiàn)在還沒有回復呢,說說你的想法
天線
LV.4
2
2017-08-21 13:55
在線式UPS的話,電網有電,會觸電構成回路,電網無電,不會構成回路
0
回復
提交
提示
ymyangyong
3
2017-08-21 19:22
單獨觸碰逆變輸出L或N線沒有危險,同時觸碰L、N線才會有危險,觸電電流在L、N線之間形成了回路。
0
回復
提交
提示
天線
LV.4
4
2017-08-22 08:29
@ymyangyong
單獨觸碰逆變輸出L或N線沒有危險,同時觸碰L、N線才會有危險,觸電電流在L、N線之間形成了回路。
會被電死的