3相電,零線斷路了,會出現什么情況?

3相電,零線斷路了,會出現什么情況?
全部回復(5)
正序查看
倒序查看
lsz-sw
LV.4
2
2007-10-16 18:09
在一般情況下交流三相是不平衡的,零線斷路后不但零線帶電,在負載輕的那一相上電壓就會特別高,通常造成大面積的燒毀電器.如果電工偷懶用接零代替保護接地,還可能造成人身安全事故.
0
回復
unique
LV.9
3
2007-10-16 23:56
在三相四線制低壓供電系統中,零線的作用是當三相負載不對稱時保證零線的電位為零,以消除中性點電位變化,使各相電壓保持對稱,即各相負載的相電壓恒等于電源相電壓,并與負荷變化無關.
三相中若有一相斷路,只會影響本相,其余兩相電壓仍保持不變,接在此兩相上的電器設備仍能正常工作.
三相四線制中的零線一旦因故斷路,在三相負載不對稱的情況下,會產生中性點位移,致使三相電壓不平衡,負載輕的相電壓過高,可能燒毀電器設備;負載重的相電壓過低,電器設備無法正常使用.
0
回復
2007-10-17 10:50
@lsz-sw
在一般情況下交流三相是不平衡的,零線斷路后不但零線帶電,在負載輕的那一相上電壓就會特別高,通常造成大面積的燒毀電器.如果電工偷懶用接零代替保護接地,還可能造成人身安全事故.
上次廣州某花園老是被偷電線造成燒家電,后來花園的人在零線上寫上:偷電線時請不要先剪這根線!哈哈....
0
回復
547cl
LV.3
5
2007-11-09 09:44
@unique
在三相四線制低壓供電系統中,零線的作用是當三相負載不對稱時保證零線的電位為零,以消除中性點電位變化,使各相電壓保持對稱,即各相負載的相電壓恒等于電源相電壓,并與負荷變化無關.三相中若有一相斷路,只會影響本相,其余兩相電壓仍保持不變,接在此兩相上的電器設備仍能正常工作.三相四線制中的零線一旦因故斷路,在三相負載不對稱的情況下,會產生中性點位移,致使三相電壓不平衡,負載輕的相電壓過高,可能燒毀電器設備;負載重的相電壓過低,電器設備無法正常使用.
上次斷了一次,公司一臺電腦的電源燒了,一看兩個電解安全門打開,電解液溢出. 還有一個調壓器通電的,沒接負載,也燒了.
0
回復
547cl
LV.3
6
2007-11-10 08:19
@547cl
上次斷了一次,公司一臺電腦的電源燒了,一看兩個電解安全門打開,電解液溢出.還有一個調壓器通電的,沒接負載,也燒了.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/1365321194653934.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">

問一下,怎么用萬用表測量知道E是接地的.
0
回復