我正在用3843做一個非隔離的boost升壓電源,輸入9.6~31.5,輸出48V,輸出電流0.6~2A(負載不固定),現在是用DCM模式做的,測試發現,效率不高,大概80%左右.輸出電流大的時候,系統發熱量很大(升壓MOS都用到IRF3205 110A的了),散熱器、電感、濾波電容的溫度都很高(有80度以上),而且電流也比較大,客戶不滿意.嘗試用CCM模式,發現系統發熱量降低很多,但是就是無法做到覆蓋所有的工況,如工作電壓在24V以上是,不需要加入斜坡補償,系統就能穩定工作,但是24V以下就要加入斜坡補償,否則驅動波形就會很亂.如果我加入斜坡補償,調好9.6V IN ,48V/2A OUT 時,3843輸出的PWM驅動波形很好,當調高輸入電壓到20V以上時,斜坡補償過量,驅動波形就會斷續,有些周期就沒有PWM驅動波形了.
各位大大,請指點一下迷津吧,怎么解決這個問題,或者有內個芯片能夠實現動態斜坡補償的來實現動態的調整,或者有哪個電源芯片能夠在這樣的情況下輸出穩定的波形的,推薦一下.在這里先謝謝了.
3843斜坡補償問題
全部回復(6)
正序查看
倒序查看