請問:PCB布線中相關問題
請問:PCB布線中相關問題
如果想要連起來的兩個處于對角線位置的PIN腳(相距較遠),在布線可以布通的情況下,怎樣走線好一些呢?
是直接連一跳45度的斜線好呢?還是盡力只走橫豎兩方向的線,然后添加145度的倒角好一些呢?
全部回復(2)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
閃電小虎
LV.2
2
2007-09-19 10:27
最好別45度走,保不齊你中間要有些元件呢
0
回復
提交
提示
lianggj
LV.2
3
2007-09-19 13:28
@閃電小虎
最好別45度走,保不齊你中間要有些元件呢
謝謝!