電源的耐壓測試的規格值怎么確定1500VAC還是3000VAC?
電源的耐壓測試的規格值怎么確定1500VAC還是3000VAC?
大家好:請教一個問題電源的耐壓測試的規格值怎么確定?請指點一下?
全部回復(5)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
bijingxin
LV.6
2
2004-12-28 13:10
難道,各位不想告訴我嗎?
0
回復
提交
提示
ttwy
LV.2
3
2004-12-28 13:32
這要看您申請的安規是什么?以及是class I還是class II,如是class I則要求為1500Vac,否則為3000Vac.
0
回復
提交
提示
bijingxin
LV.6
4
2004-12-28 13:51
@ttwy
這要看您申請的安規是什么?以及是classI還是classII,如是classI則要求為1500Vac,否則為3000Vac.
謝謝你!還想問一個問題,這個耐壓值主要測試的是變壓器的爬電距離嗎?
0
回復
提交
提示
narita
LV.3
5
2004-12-28 19:55
@bijingxin
謝謝你!還想問一個問題,這個耐壓值主要測試的是變壓器的爬電距離嗎?
爬電距離與耐壓值無關哦,
0
回復
提交
提示
narita
LV.3
6
2004-12-28 19:57
@bijingxin
謝謝你!還想問一個問題,這個耐壓值主要測試的是變壓器的爬電距離嗎?
爬電距離,電氣間隙,耐壓值是3個不同的指標