請教工頻變壓器次級并聯

我是菜鳥,請教各位老師一個問題
如果我有兩個同型號的變壓器,比如說IN:220V OUT:12V功率一樣,初級都接50HZ 220V,在次級不加整流的情況下能否并聯?當然初級和次級都是同名端相接,這樣是否會馬上燒毀變壓器?(只是分析,不是要用于實際)
全部回復(8)
正序查看
倒序查看
2007-06-29 11:06
我是做調壓器和變壓器的,我的客戶提出過這樣的要求,我在兩個輸出端加了個均流器(電流電抗器),用戶反饋使用很好!
0
回復
boaster
LV.6
3
2007-06-29 12:08
若初次級繞向相同的話,同名端可以相聯,為保險起見,兩個變壓器初級同名端相聯后.將兩個變壓器任一次級同名端相聯,再測量兩個變壓器另一次級同名端電壓若相加則不能聯,若相減電壓為零則可聯.
0
回復
chuangji
LV.4
4
2007-06-29 12:41
這樣相連后即使電壓差點不平衡也不會立即燒毀.
0
回復
meisida
LV.1
5
2007-06-29 15:26
感謝各位老師回復,如果真的要有某種情況,比如我有一個220V/12V、10W的變壓器一個、和一個220V/12V,5W的變壓器一個,我要帶動一個15W的12V燈泡,用上面的方法連接,能否能實現正常工作?
0
回復
fumei
LV.3
6
2007-06-29 16:31
@meisida
感謝各位老師回復,如果真的要有某種情況,比如我有一個220V/12V、10W的變壓器一個、和一個220V/12V,5W的變壓器一個,我要帶動一個15W的12V燈泡,用上面的方法連接,能否能實現正常工作?
5w的很容易燒壞的
0
回復
ydd2104
LV.2
7
2007-06-29 17:47
變壓器并聯,首先要變比相同、連接組別要相同,另外阻抗電壓也要相同,容量小的不怎么太考慮阻抗電壓,是因為一般要并聯的變壓器都是同廠家同批次設計生產的,阻抗電壓幾乎不會因為生產工藝變化太大

你的問題你首先看這兩個變壓器的連接組別是否相同?不要只看變比
0
回復
ydd2104
LV.2
8
2007-06-29 17:50
@meisida
感謝各位老師回復,如果真的要有某種情況,比如我有一個220V/12V、10W的變壓器一個、和一個220V/12V,5W的變壓器一個,我要帶動一個15W的12V燈泡,用上面的方法連接,能否能實現正常工作?
這也太理想了,容易出問題,
0
回復
boaster
LV.6
9
2007-06-29 19:19
@fumei
5w的很容易燒壞的
功率不同只要電壓與電壓調整率相當可以并聯,功率會自動分配,繞組電組大的分的功率小一些,不會燒毀.若電壓調整率不同就不好并聯了
0
回復
發