做過臺達電源的請進
請問題臺達電源前面板上RF和FF兩個故障燈是模塊和風機故障嗎?
全部回復(15)
正序查看
倒序查看
@仰天長嘯
因為剛一開始是輸出正常的,那么是不是可以說單片機是好的呢?
哈哈,我大螞蟻又到了!
你說的單片機?........是出了點問題!
如果說你在開機后的3S還沒有出綠燈,而是在1分鐘后才點亮,此時可
用一軟物去阻擋任一風扇,使其不轉;此時應點亮紅燈,觀察其頻率.如很慢,(正常1S 閃動2次)可斷是單片機出了問提,應是單片機外
掛的RAM出了問題(SDL,SCL傳送信息數率過低導致)
你可去臺達售后咨詢!
哈哈,我大螞蟻又到了!你說的單片機?........是出了點問題!如果說你在開機后的3S還沒有出綠燈,而是在1分鐘后才點亮,此時可用一軟物去阻擋任一風扇,使其不轉;此時應點亮紅燈,觀察其頻率.如很慢,(正常1S閃動2次)可斷是單片機出了問提,應是單片機外掛的RAM出了問題(SDL,SCL傳送信息數率過低導致)你可去臺達售后咨詢!
請教一下:臺達電源監控器CU-08DB B的接口資料和面板指示說明.謝謝.
0
回復