請各路高手指點一下:
現在一臺山特城堡系列C3K的UPS出現:接市電時它工作正常,撥掉市電UPS空載時會持續10秒左右就出現一五燈亮且長鳴,有帶載時馬上出現一五燈亮且長鳴.(電池8節新的)
試查一下DC/DC電路,發現用電池供電空載時,BUS電壓慢慢變低,測3525第10腳電壓為4點幾伏與有市電時沒什么變化.
請問各位大蝦問題會出在哪呢?
我的QQ:11788564
EMAIL:khh-east@163.com
求助:山特C3K UPS逆變故障問題
全部回復(7)
正序查看
倒序查看
@jkxuesong
輸出短路或逆變異常本人認為就是控制板沒有檢測到逆變輸出的AC220V電壓!所以會堅持幾秒!旁路繼電器開路或接點不良就會這樣!因為控制板的取樣點在旁路繼電器后面,先看一下,繼電器前有無DC220V,如沒有,看BUS電壓是否正常,以前我曾遇到過,逆變管的控制光偶(8腳)的電源處的15V穩壓二極管壞,導致整個逆變不工作,也是1-5燈亮!!能幫忙盡量幫忙!QQ:277968160,哈爾濱普訊,技術:雪松!
不好意思,上次那個問題解決了就沒再來了,讓各位費心了,上次問題其實很簡單是控制板與3525第10腳間線路斷了,焊接一下就好了,不過還是要謝謝各位.
0
回復