求助:山特C3K UPS逆變故障問題

請各路高手指點一下:
現在一臺山特城堡系列C3K的UPS出現:接市電時它工作正常,撥掉市電UPS空載時會持續10秒左右就出現一五燈亮且長鳴,有帶載時馬上出現一五燈亮且長鳴.(電池8節新的)
試查一下DC/DC電路,發現用電池供電空載時,BUS電壓慢慢變低,測3525第10腳電壓為4點幾伏與有市電時沒什么變化.
請問各位大蝦問題會出在哪呢?
我的QQ:11788564
EMAIL:khh-east@163.com
全部回復(7)
正序查看
倒序查看
fjups
LV.2
2
2007-06-07 16:06
什么都沒人應啊
0
回復
fjups
LV.2
3
2007-06-08 11:21
@fjups
什么都沒人應啊
急啊,高手呢
0
回復
szsantak
LV.4
4
2007-06-13 00:03
@fjups
急啊,高手呢
肯定是DC/DC部分的電路出了問題,你仔細檢查SG3525及周圍的電路,市電空載下BUS電壓?請貼出來,另外直接電池下開機,用表量測BUS電壓變化及電壓V?
0
回復
yechunlei
LV.6
5
2007-06-16 12:56
1,5燈亮,長鳴,那是逆變部份壞了,你進市電時是旁路還是市電逆變狀態?
1,4燈亮是BUS電壓異常.
1,6燈是風扇或過溫.
1,3是電池電壓過高.
照你的情應該是BUS后級的半橋電路場管壞了(正弦波斬波上下橋)引起電路保護,前題是市電逆變也不正常,一開機就旁路,如果市電逆變正常的話那就不是我所說的情況了.
0
回復
stoic
LV.2
6
2007-06-19 07:35
查dcdc升壓部分電路,尤其是升壓管
0
回復
jkxuesong
LV.1
7
2007-06-20 11:12
輸出短路或逆變異常
本人認為就是控制板沒有檢測到逆變輸出的AC220V電壓!所以會堅持幾秒!旁路繼電器開路或接點不良就會這樣!因為控制板的取樣點在旁路繼電器后面,先看一下,繼電器前有無DC220V,如沒有,看BUS電壓是否正常,以前我曾遇到過,逆變管的控制光偶(8腳)的電源處的15V穩壓二極管壞,導致整個逆變不工作,也是1-5燈亮!!能幫忙盡量幫忙!QQ:277968160,哈爾濱普訊,技術:雪松!
1
回復
fjups
LV.2
8
2007-07-12 11:14
@jkxuesong
輸出短路或逆變異常本人認為就是控制板沒有檢測到逆變輸出的AC220V電壓!所以會堅持幾秒!旁路繼電器開路或接點不良就會這樣!因為控制板的取樣點在旁路繼電器后面,先看一下,繼電器前有無DC220V,如沒有,看BUS電壓是否正常,以前我曾遇到過,逆變管的控制光偶(8腳)的電源處的15V穩壓二極管壞,導致整個逆變不工作,也是1-5燈亮!!能幫忙盡量幫忙!QQ:277968160,哈爾濱普訊,技術:雪松!
不好意思,上次那個問題解決了就沒再來了,讓各位費心了,上次問題其實很簡單是控制板與3525第10腳間線路斷了,焊接一下就好了,不過還是要謝謝各位.