IGBT炸了!!!

各位電源高手,前幾天我做了一臺1500A水冷機,是在風冷機的基礎上改了,剛開始還沒問題,后來我把原來9K的頻率改成17K的,其他沒有改,調到幾百安就保護,后來把保護調高,當開到1200A時兩個模塊就炸了.這是怎么回事?希望各位大哥指點,十公感謝.
全部回復(14)
正序查看
倒序查看
644171722
LV.4
2
2007-05-30 20:42
老兄,波形怎么樣?你為什么要改高頻率呢.
0
回復
2007-05-30 21:17
@644171722
老兄,波形怎么樣?你為什么要改高頻率呢.
波形和以前一樣啊,只是頻率高了差不多一半.
0
回復
suzgreat
LV.5
4
2007-05-31 15:07
@風的季節
波形和以前一樣啊,只是頻率高了差不多一半.
據我對IGBT的了解,他們最好的工作頻率為12.8KHz左右的,你用了這么大的電流,工作頻率是不是有點高了,把頻率降低一點試一下吧
0
回復
星期七
LV.7
5
2007-05-31 19:04
你用多大的IGBT?什么牌子的?用什么做驅動?
我認為IGBT工作在20K頻率以下是沒問題的,我做的電鍍電源都是采用18K的頻率.
0
回復
hx-l
LV.4
6
2007-05-31 20:49
@星期七
你用多大的IGBT?什么牌子的?用什么做驅動?我認為IGBT工作在20K頻率以下是沒問題的,我做的電鍍電源都是采用18K的頻率.
你現在主要用哪牌子的IGBT,不同的牌子使用起來,頻率上也有很大的差異.
0
回復
星期七
LV.7
7
2007-05-31 22:10
@hx-l
你現在主要用哪牌子的IGBT,不同的牌子使用起來,頻率上也有很大的差異.
我用富士,歐派克,艾賽斯等牌子的IGBT.
用得最多的就是富士.
艾賽斯的IGBT可以做到25K的頻率,一般用于500A以下的機型.
0
回復
2007-05-31 22:15
@星期七
我用富士,歐派克,艾賽斯等牌子的IGBT.用得最多的就是富士.艾賽斯的IGBT可以做到25K的頻率,一般用于500A以下的機型.
那你的IGBT什么牌子的  分工作頻率等級的   不知你是那個工作頻率段的  我做的都工作在36K HZ
0
回復
langjiren
LV.2
9
2007-06-01 23:54
富士的小功率30KHZ沒問題,做大功率一般19K
0
回復
kansom
LV.4
10
2007-06-05 16:13
@langjiren
富士的小功率30KHZ沒問題,做大功率一般19K
**此帖已被管理員刪除**
0
回復
2007-06-11 13:21
@kansom
**此帖已被管理員刪除**
用的是二手的富士,150A的.
0
回復
hueryan
LV.1
12
2007-06-23 10:51
@星期七
我用富士,歐派克,艾賽斯等牌子的IGBT.用得最多的就是富士.艾賽斯的IGBT可以做到25K的頻率,一般用于500A以下的機型.
我們做富士 三菱的IGBT,有需求可以聯系我.

0755 83278942  
13128728607  胡生

專用在電鍍電源 高頻開關電源上的.

頻率10K---30K的IGBT模塊.
0
回復
hueryan
LV.1
13
2007-06-23 10:54
@風的季節
用的是二手的富士,150A的.
你好,做這些機器最好還是有新的IGBT,我們做新的模塊.100A 150A 200A  1200V的都有其他的電流一直到 600A的都有.頻率 16--20K電鍍電源用等一些設備上有都沒問題.
0
回復
mqyyqm
LV.6
14
2007-06-23 20:42
@hueryan
你好,做這些機器最好還是有新的IGBT,我們做新的模塊.100A150A200A  1200V的都有其他的電流一直到600A的都有.頻率16--20K電鍍電源用等一些設備上有都沒問題.
西門康的有嗎?型號,頻率報價謝謝。
0
回復
cysunmoon
LV.1
15
2007-06-25 16:58
@星期七
我用富士,歐派克,艾賽斯等牌子的IGBT.用得最多的就是富士.艾賽斯的IGBT可以做到25K的頻率,一般用于500A以下的機型.
您好,我司是代理韓國Fine SPN的IGBT大功率管模塊,詳細的型號規格,歡迎來電/傳真查詢.謝謝!<山墨電子/陳英.
0
回復
發