變壓器一般的耐壓測試是按什么標準?
有的說是工作電壓的2.5倍,有的說是工作電壓加1500伏.實在是搞不懂
還有不少廠家只要求P-S的耐壓,P(S)-C的根本不要
拿P-S來說吧,UI9.8/UI11.7etc.這些次級線圈在初級線圈下面過線的情況下,打2000多的耐壓有什么必要,(起動電壓多在1300V 以下的,正常工作電壓600V左右).初級輸入大多是9V,12V,24V,這么點電壓要對磁芯打上千伏的,有何作用了,起到什么效果.
有沒有一個統一的標準,來限制一下這種情況?
大家發表一下見解!!!!!!!!!!!
老問題再談
全部回復(14)
正序查看
倒序查看
@fbz123
可以根據安規要求來設定變壓器的耐壓問題UL P——S 1.5KV1mA60S P——C1.0KV(注重防火,所有材料需有UL認證,生產中可無檔墻和套管)CE P——S 3.5KV 1mA60S P、S——C2.0KV(P——S安全距離大多數為5mm)VDE P——S 3.75KV 1mA60S P、S——C2.5KV(P-S安全距離為6mm)看變壓器的結構屬于哪個安規的變壓器就可以打多少伏的耐壓了
謝謝樓上的!
能否貼個具體的資料上來!
UL的
能否貼個具體的資料上來!
UL的
0
回復