我用buck 電路作降壓電源,工作在40k hz,輸入直流280v,開關管是irfp460 電感用 58866A2 繞212匝 靜態6.37mH,按照資料說明 可以工作在4A, 電感仍有3mH.但是工作到1.5A 就開始 吱吱 叫 電壓明顯不穩,我不敢再加大電流了!
是電感飽和了嗎?
高手援手
為什么 輸出平波電感會嘯叫?
全部回復(12)
正序查看
倒序查看
@jb123456
我用EXB841驅動就有嘯叫,用SG3525驅動就沒有嘯叫,還不知道原因?可能與反饋信號有關,EXB841用的是電流反饋信號,SG3525用的是電壓反饋信號.可能與EXB841的保護部分有關,怎么測量? 請高手幫助分析解決!
停吧,研究可以,生產是不可能的,成本太高了,誰這樣做電感的?鎳40多萬一噸,50%的鎳,再加利潤,你算得到什么價格了,還有200多圈的線圈罕見
0
回復
@chong
你這種情況,不叫反倒不正常了,可能因其他不正常因素歪打正著不叫了.不了解58866是什么材料,肯定飽和了.
按照 magnetics 的資料212匝 4安 直流 磁化力為53.3安/米,磁導率將為 初識磁導率的65% 磁通密度為5500 高斯,HF材料的飽和磁通密度為13000高斯,如果只考慮直流激磁,沒有 飽和,我擔心在開關過程中 有瞬時 交流 達 正負10安,則有可能 飽和.
但是 誰做的開關電源能避免瞬時沖擊電流.
有的資料也說要考慮交流電流,那樣電感量就要做的很小.
或者磁芯選的更大,工作磁通密度選在飽和磁通密度的10%--20%的位置.
不知有經驗的設計者,如何選電感磁芯的工作點?
但是 誰做的開關電源能避免瞬時沖擊電流.
有的資料也說要考慮交流電流,那樣電感量就要做的很小.
或者磁芯選的更大,工作磁通密度選在飽和磁通密度的10%--20%的位置.
不知有經驗的設計者,如何選電感磁芯的工作點?
0
回復