請教:用銅包鋁線代替銅線做變壓器對變壓器有什么影響?
現在為降低成本,很多工廠都使用銅包鋁線替代了銅線,不知道有沒有什么影響,
全部回復(15)
正序查看
倒序查看
1,在溫升、體積和能量轉換等方面都差于用純銅的.
2,在用銅包鋁線設計和用純銅線設計時,因為銅線和銅包鋁線的導電率差很遠,線損就不一樣,那么設計的同等功率的兩個變壓器的體積也就不一樣,客戶會不會接受?
3,用銅包鋁的要大得多,如果是用銅算出來的型號用鋁線繞,加粗線徑減少圈數固然可以繞下,但減少圈數后磁芯的工作磁通密度又被提高,鐵損隨之上升,變壓器的性能就達不到用銅的效果,客戶會不會接受?
4,如果體積和性能都要做到一樣的,銅線在設計時可以用H50 N的矽鋼片就能做到的,銅包鋁線就得用H50 A的矽鋼片或是H30 N的才能做到性能和體積都跟用銅線的完全一樣,結果銅包鋁線節省的成本轉換到了矽鋼片上去了,那么也就沒有做到成本的降低.
5,在高速繞線時兩種線的最大張力是不一樣的,同樣的設備同樣的高速度下繞線,銅包鋁線會不會被拉細?有兩種方法可以避免:第一,減小張力,線不會被拉細,但線包會不會胖?易不易于操作還要考慮考慮.第二,降低繞線機速度,張力也就隨之下降,當然線就不會被拉細,但是工作效率是不是也隨之下降了呢?
分析的不太詳盡,還望大家多多指點,如果要改,那就是所有的因素都得考慮周全之后,找到確實可行的方法,再全力銅改鋁,那才是革命的真諦……………………
1,在溫升、體積和能量轉換等方面都差于用純銅的.2,在用銅包鋁線設計和用純銅線設計時,因為銅線和銅包鋁線的導電率差很遠,線損就不一樣,那么設計的同等功率的兩個變壓器的體積也就不一樣,客戶會不會接受?3,用銅包鋁的要大得多,如果是用銅算出來的型號用鋁線繞,加粗線徑減少圈數固然可以繞下,但減少圈數后磁芯的工作磁通密度又被提高,鐵損隨之上升,變壓器的性能就達不到用銅的效果,客戶會不會接受?4,如果體積和性能都要做到一樣的,銅線在設計時可以用H50N的矽鋼片就能做到的,銅包鋁線就得用H50A的矽鋼片或是H30N的才能做到性能和體積都跟用銅線的完全一樣,結果銅包鋁線節省的成本轉換到了矽鋼片上去了,那么也就沒有做到成本的降低.5,在高速繞線時兩種線的最大張力是不一樣的,同樣的設備同樣的高速度下繞線,銅包鋁線會不會被拉細?有兩種方法可以避免:第一,減小張力,線不會被拉細,但線包會不會胖?易不易于操作還要考慮考慮.第二,降低繞線機速度,張力也就隨之下降,當然線就不會被拉細,但是工作效率是不是也隨之下降了呢? 分析的不太詳盡,還望大家多多指點,如果要改,那就是所有的因素都得考慮周全之后,找到確實可行的方法,再全力銅改鋁,那才是革命的真諦……………………
受教。。。。
還想問下,高頻中的溫升會有很大的差異么?
0
回復