像下面這個電源,最大有將近300W的輸出,但是它沒有接市電的地線,只有零線和火線,像這樣的電源它的EMI是怎么工作的?那兩個Y電容接的分別是哪里呢?
插頭沒有接市電地線的開關電源,它的EMI是怎樣工作的?
全部回復(16)
正序查看
倒序查看
@zuoxiangdong1314
電路回路中產生的EMI在火線與零線之間流通時為差模干擾,不經過大地,他是可以進行流通形成回路的,至于這里的Y電容應該是共地的,只是沒有直接接到大地,是接到了電源板的接地線端子,具體不是很清楚了
插頭線中沒有接保護零線PE,電器的外殼是全塑料的,Y電容按六樓的接法,其接地點無處可接,也就是不接地,Y電容的作用和兩只串聯的電容一樣,等效于一只X電容,起不到Y(jié)電容的作用,故在插頭線中沒有接保護零線PE,外殼是全塑料的電器中,Y電容起不到應有的作用,是畫蛇添足的,可以不接Y電容
0
回復
今天剛好看到你的帖子,還是我來回復你的疑問吧,你是不是想問兩個問題,1、電源沒有接地線EMI干擾是怎么產生的? 2、既然沒有地線還接兩個Y電容有什么作用,先回答你第一個問題,差模干擾是通過L-N之間形成的,共模干擾是通過L-N對PE形成的回路,好多人都搞不明白這個PE是指哪里,EMI測試所說的PE是EMI實驗室的接地鐵板,而共模干擾的回路是通過電源與接地鐵板之間的寄生的電容形成的回路,所以實驗室的測試臺才有高度要求,一般0.8米,寄生電容約50PF左右,第二個問題電源上所接的兩個Y電容就是通過寄生電容來完成共模濾波的,具體你可以看一下LISN的測試原理就清楚了
0
回復