日韩在线不卡免费视频一区,日韩欧美精品一区二区三区经典,日产精品码2码三码四码区,人妻无码一区二区三区免费,日本feerbbwdh少妇丰满

  • 回復
  • 收藏
  • 點贊
  • 分享
  • 發新帖

跪求!

本人剛剛開始做電源,功能是把15~24的直流轉換成+-12V的隔離式輸出,電路選擇單管正激,PWM控制芯片是UCC28C45D,輸出電流為1A,F(xiàn)=100K,磁芯選擇EE25;

現在糾結在設計變壓器上,看了多個文獻:計算初級電感量的公式都不相同

    1 國外著作《變壓器與電感器設計手冊 第4版》RIN=VIN^2(MIN)/Pin(MAX);                L=RIN*T*Dmax^2/2

    2國內的張占松老師的:a>Ton=Ts*Ns(匝比)/Ns+伏秒數;                                       L=Vin*Ton/I

                                    b>                                                                                  L=Vs(min)*Dmax*T/I

我根據以上公式計算出來的電感量均小于300UH,實測很容易飽和,空載損耗太大,放開理論,一直加大電感量值1MH左右,損耗為40MW,正常了,可是沒有依據 啊,,

請教:個人感覺書里面都是涉及到高壓的,是不是此類公式不適于低壓范圍?

跪求!

全部回復(3)
正序查看
倒序查看
2017-04-19 10:10

幫頂

0
回復
2017-04-19 23:30

正激式不須磨Gap 幹嘛算感量? 要算的也應該是變壓器面積才對

輸出+/-12V /1A = 24W -----Po

輸入15Vmin 以效率80%算, 24W/0.8 = 30W------Pin

鐵芯選3000高斯, 取一半1500高斯=0.15mT --------B

常數K = 0.141

則變壓器最小面積 AP =AwAe = ((11.1*Pin) / K*B*f)^1.143

=((11.1*30) / (0.141*0.15*100*10^3))^1.143 = 0.12(cm^4) <==變壓器骨架與磁芯

則 NP(min) 必須大於  (5000*Vin_min) / (B * Ae * f)

0
回復
2017-04-22 18:44
@juntion
正激式不須磨Gap幹嘛算感量?要算的也應該是變壓器面積才對輸出+/-12V/1A=24W-----Po輸入15Vmin以效率80%算,24W/0.8=30W------Pin鐵芯選3000高斯,取一半1500高斯=0.15mT--------B常數K=0.141則變壓器最小面積AP=AwAe=((11.1*Pin)/K*B*f)^1.143=((11.1*30)/(0.141*0.15*100*10^3))^1.143=0.12(cm^4)

為什么我的資料里面Ap式分子里面的常數是1.11,而你給我說的是11.1呢,還有請問你在計算Np里面的這里的式中的5000是什么參數?

謝謝了!

0
回復
發