求助中達電通GES-N3K不間斷UPS告警無輸出故障

中達電通GES-N3K不間斷UPS,到手時不開機,該機由上下兩塊電路板組成,檢查發現220V輸入后的輔助電源部份損壞,檢查其它部份沒發現有損壞元件,更換燒壞的元件后通電可以開機,但是報警燈亮,無輸出,測電池輸入端才54.5V左右電壓,該機外接72V電池,外接72V直流開機同樣故障。哪位高人有此機電路圖請提供一份發郵箱linytian@163.com,謝謝!有幾個疑點請各位幫忙指點下:

1、220V輸入時開機后測電池輸入端只有54.5V左右,這個電壓是否異常?總感覺是80V左右的,假如54.5V電壓正常,應該重點查哪部份電路?

2、該機沒有獨立的充電板,是不是AC-DC-AC模式工作?還是AC-AC、DC-AC?

本人只是業余愛好,不是專業維修,請大師們幫忙分析指導下,謝謝??!

1

2

3

4

5

6

7


全部回復(5)
正序查看
倒序查看
2017-03-02 16:04

臺達GES-N2K  ON-LINE UPS

主要架構包含:靜態旁路電路,交流變直流轉換器(AC-DC),直流變交流逆變器(DC-AC),及控制、偵測電路。

工作原理:當市電經由開關及EMI濾波器輸入后分成兩部分。一部分市電直接供給整流器,轉換生壓為直流電壓,并又分成兩路,一路經過充電器,將直流電壓轉為適當的電池充電電壓對電池充?,另一路輸入逆變? 將直流電壓轉為穩定的交流電, 經靜態旁路開關, 接到負載設備.另一部分市電直接通過旁路工作,輸出端之前的靜態旁路開關將選擇旁路或逆變模式??傊?,UPS會進行內部自診斷,如果未發現問題,靜態旁路開關將選擇逆變輸出,這稱為“在線模式”。如果市電斷電,整流器和充電器將不工作。直流升壓器將電池電壓轉換成適當的直流電?,并經由逆變器轉換為交流輸出,這稱為“電池模式”。

0
回復
2017-03-02 16:08
板子上應該有個充電電源,輸出82v左右,54.5V偏低了。
0
回復
linytian
LV.2
4
2017-03-02 18:46
@ymyangyong
板子上應該有個充電電源,輸出82v左右,54.5V偏低了。

感謝版主解疑~

最后一張圖就是充電電路,220V經一個很小的橋堆整流后經一個小場管入小變壓器,由UC3845控制,(沒修前場管、3845、光藕、還有幾個電阻都壞了

這部份電路看著很簡單,沒幾個元件,也查完了這里的元件沒發現有壞的了,整流出來的充電電壓就是起不來!上面說的另外一路整流后輸入逆變電路,這一路的直流應該是多大呢?記得山特的是AC-DC-AC,好像整流出來的直流供充電用同時也供逆變用,這臺中達充電電路整流出來肯定供不起逆變用,要是能弄到份電路圖就好了。

0
回復
2017-03-03 11:46
@linytian
感謝版主解疑~最后一張圖就是充電電路,220V經一個很小的橋堆整流后經一個小場管入小變壓器,由UC3845控制,(沒修前場管、3845、光藕、還有幾個電阻都壞了)這部份電路看著很簡單,沒幾個元件,也查完了這里的元件沒發現有壞的了,整流出來的充電電壓就是起不來!上面說的另外一路整流后輸入逆變電路,這一路的直流應該是多大呢?記得山特的是AC-DC-AC,好像整流出來的直流供充電用同時也供逆變用,這臺中達充電電路整流出來肯定供不起逆變用,要是能弄到份電路圖就好了。
檢查一下充電電路,可能電容失效或者負載過重了。另外一路市電整流后一般還有個升壓電路,提供在線逆變的母線電壓。圖紙可參考http://www.zjkrx.cn/bbs/126152.html。
0
回復
專修ups
LV.4
6
2017-03-29 09:22
@ymyangyong
板子上應該有個充電電源,輸出82v左右,54.5V偏低了。
外接72V電池,接市電一起開機試一試,現在AC/DC都沒有起來,沒有產生740V直流電壓,充電器無法工作。