使用固態繼電器可以防止逆變器和市電切換時燒逆變器嗎?

想做個備用電池組和市電無縫切換
全部回復(6)
正序查看
倒序查看
2016-09-09 21:02
我也想自己做一個,不知道要怎樣入手!
0
回復
hai0303
LV.1
3
2016-09-09 21:25
@denminshen
我也想自己做一個,不知道要怎樣入手!
我覺得難點在于市電與逆變器的無縫安全切換。
0
回復
2016-09-10 07:05
@denminshen
我也想自己做一個,不知道要怎樣入手!

缺點

(1)導通后的管壓降大,可控硅或雙向控硅的正向降壓可達1~2V,大功率晶體管的飽和壓降也在1~2V之間,一般功率場效應管的導通電阻也較機械觸點的接觸電阻大。

(2)半導體器件關斷后仍可有數微安至數毫安的漏電流,因此不能實現理想的電隔離。

(3)由于管壓降大,導通后的功耗和發熱量也大,大功率固態繼電器的體積遠遠大于同容量的電磁繼電器,成本也較高。

(4)電子元器件的溫度特性和電子線路的抗干擾能力較差

0
回復
2016-09-10 12:38
ups里的市電跟逆變轉換就弄得非常好,電腦在使用中都沒有問題的!
0
回復
549009960
LV.5
6
2016-09-10 17:09
@qwert123456
缺點(1)導通后的管壓降大,可控硅或雙向控硅的正向降壓可達1~2V,大功率晶體管的飽和壓降也在1~2V之間,一般功率場效應管的導通電阻也較機械觸點的接觸電阻大。(2)半導體器件關斷后仍可有數微安至數毫安的漏電流,因此不能實現理想的電隔離。(3)由于管壓降大,導通后的功耗和發熱量也大,大功率固態繼電器的體積遠遠大于同容量的電磁繼電器,成本也較高。(4)電子元器件的溫度特性和電子線路的抗干擾能力較差
可以采用大型UPS方案,要鎖相,STS先導通,然后大功率繼電器并聯。可以做到0ms
0
回復
hai0303
LV.1
7
2016-09-10 23:30

想了好幾天,我覺得這是個偽命題

因?1、繼電器控制端與被控端是隔離的,不像閘刀開關,不存在市電通過拉弧返回逆變器的問題。

2、所謂的市電燒逆變器,是因為電路中控制市電與逆變器通斷的繼電器的吸合時間小于釋放時間所致。逆變還沒釋放形成開路,市電就吸合了。

0
回復