電源輸出電容,在輸入斷電后,通過假負載放電,這個放電時間,請教大俠誰知道有無安規方面的規定?
比如,必須在多少s之內,輸出電壓放電到50%以下?
輸入放電時間有要求,輸出電壓低壓的話,類似電源適配器,有的好幾分鐘才放完。
高壓電源一般都寫了斷電后5分鐘或者10分鐘才能開箱檢查。
查找安規手冊吧,好長時間沒有接觸這一塊了。
輸入端需接入X電容,同時有電阻和X電容并聯就是為了確保輸入電容的放電時間,阻值需要算一下,輸出級我沒有接觸過。
謝謝大俠指點!http://www.zjkrx.cn/bbs/1524878.html?r=MjMyMzA=#p4124387
壇子里另有大俠指點迷津了,對于LED驅動器, 斷電1分鐘后,電容器兩極電壓要小于50V;具體見GB19510.1的第10條款