單片開關電源380VAC輸入炸雞
全部回復(14)
正序查看
倒序查看
已經被添加到社區經典圖庫嘍
http://www.zjkrx.cn/bbs/classic/
http://www.zjkrx.cn/bbs/classic/
0
回復
@xiaoxiong1988
[圖片]你這個電路我也看過,確實是PI的電路圖,我也想用這種電路 做輸入380VAC我把電路圖發上來di124CN.pdfPI的文檔
果真有這樣的電路,請?jiān)徫业淖源鬅o(wú)知。
再認真分析了下,當IC關閉時,D引腳上會有高壓及較大的電流流過,但D引腳上的電壓大于D6+D7+D8+D5(0.7V)時電流回路改變從D5-R11-D6-D7-D8流到地,直到Q1完全關閉。
如果說這個回咱大部份器件損壞,那么流過這個回咱的電流應該是比較大并且時間比較長,所以Q1應該是最先損壞的,接下來就是R11與下面幾個二極管了。
開始懷疑你的變壓器有問題,但看到你的參數與PI一樣
現在不同的地方在于PI文檔中用的是304,而你用306,306所產生的電流要比304大一個級別,如果加上變壓器漏感偏大的話,會在Q1上產生的峰值電壓會過高。
0