電路如下,H橋的一側,TLP250驅動的,負載電阻接的是發熱絲1600歐的,此電路是純正弦波逆變器后級一部分,因?yàn)闊藘蓚€(gè)TLP250,所以現在只接了左側來測試,H橋電壓接的12V測試。
通電后Q5,Q7波形G極如下:
現在不明白的是為什么Q5的G極電壓上升時在Q7的G極產生了干擾?怎么消除它?
解決辦法除了帶負壓驅動還沒想到好的辦法,不過我發現這個尖峰干擾好像不會使MOS誤導通。不知道lizlk版主的看法怎樣?
我接了下圖的電路來測試:
HV是350V,R1是60W的白熾燈,R28是10k,驅動也是TLP250驅動的,驅動波形就是SPWM一路的波形,通電后測的G極上升沿時,a(黃),b(粉),c(藍),a-b(紫)波形如下:
a-b也就是Vgs波形,好像沒受到干擾,不知道正確嗎?