逆變電源中IPM ps21a79 錯誤信號誤報求指導

各位大神,小弟用IPM ps21a79模塊做了一個AC-DC-AC的電源是用不控整流接boost,再接上一個逆變組成,使用了IPM中的5個管子,一個用作boost管子,四個用作逆變橋,還有一個管子將其鎖死當做boost二極管使用。現在負載電流在2A以下可以,但是一旦電流稍大,比如過4A,5A以上的時候,DSP就會接受到FO信號,程序會跳開。當我把IPM的FO信號引腳拔開就沒事了,因此我認為,這個錯誤信號是IPM發出的。但是,我把錯誤信號拔開,電源繼續運行也沒有出現什么故障。FO信號是誤報嗎?為什么會出現這樣的情況呢?怎么解決?求大神指導。

附上驅動電路圖:

QQ截圖20151230105858

全部回復(3)
正序查看
倒序查看
2015-12-30 11:12
已經被添加到社區經典圖庫嘍
http://www.zjkrx.cn/bbs/classic/
0
回復
dobetter
LV.7
3
2015-12-30 19:12
FO是限流的信號嗎?DSP檢測到限流信號會封鎖PWM驅動~
0
回復
wxclyr
LV.1
4
2016-01-03 19:44
@dobetter
FO是限流的信號嗎?DSP檢測到限流信號會封鎖PWM驅動~
FO是IPM的報錯信號,當IPM過壓過流或欠壓時時發出信號變為低電平觸發DSP中斷,但是我現在沒有過壓過流或欠壓,就有FO信號,不知道是哪里出現了干擾還是什么
0
回復
發