下圖所示電源電路的交流輸入范圍為90 VAC到264 VAC,輸出為19 V, 3.42 A,適用于在密閉的適配器殼體內工作。本設計的目標是實現最高滿載效率、最高平均效率(在25%、50%、75%和100%負載點的平均值)以及超低空載功耗。此外,還應具備鎖存輸出過壓關斷功能,并符合安全機構的功率受限電源(LPS)的限值要求。所測得的效率和空載性能匯總在電路圖表格內,這些數據可輕松超出現行能效要求。
為達到上述設計目標,特此制定了以下設計要點。
PI元件的選擇
選擇可提供高于所需輸出功率的更大器件,以提高效率
TOPSwitch-JX的流限設定功能允許選擇可提供高于所需輸出功率的更大器件。這樣可通過降低MOSFET導通損耗(IRMS2 × RDS(ON))來實現高滿載、低輸入電壓效率,但同時可保持與使用較小器件相同的過載功率、變壓器和其他元件大小。
在本設計中,選用的器件尺寸比輸出功率(功率表中的推薦值)所需的器件尺寸更大。這樣通??蓪崿F(xiàn)最高效率。再繼續增大器件尺寸,通常會取得同樣的效果,或降低效率(MOSFET越大,帶來的開關損耗越大)。
線電壓檢測電阻值?
將線電壓檢測電阻值從4 M?增加到10.2 M?,空載輸入功耗可降低16 mW
線電壓檢測通過電阻R3和R4來實現,可設定輸入欠壓和過壓閾值。這兩個電阻的總值從標準的4 M?增加到10.2 M?。這樣可降低電阻耗散,從而將空載輸入功率從~26 mW降低到~10 mW。為補償U(kuò)V(導通)閾值的最終差值,在控制和電壓監測引腳之間添加電阻R20。這給V引腳增加了相當于~16 μA的DC電流,此時只需通過R3和R4提供9 μA電流即可達到25 μA的V引腳(導通)閾值電流,并將UV閾值設置到95 VDC。
這種技術方法在OV閾值從~450 VDC提升到~980 VDC時確能有效禁用OV功能。不過這對本設計并無影響,因為在本設計中,輸入電容值(C2)足能承受大于2 kV的差模浪涌,不會使漏極電壓達到U1的BVDSS額定值。