一、應用背景
1.全球氣候變暖,雷雨天氣增多
2.-DC48基站電源線從機房拉到射頻單元RRU上,走線較長,易被雷電干擾
3.需做差模20KA,共模20KA的高浪涌防護
4.傳統方案體積大或成本高
二、防護方案與碩凱器件
圖:-DC48V基站電源防護方案電路圖
陶瓷氣體放電管(GDT)
GDT1【UN2E8-600H5SMD】直流標稱電壓大于600,沖擊電流(8/20μS)20KA,電容值<1pF,電阻值>1GΩ
GDT2【UN2E8-90HSMD】直流標稱電壓90±20%V,沖擊電流(8/20μS)20KA,電容值<1pF,電阻值>1GΩ
壓敏電阻(MOV)
MOV【14D820K】壓敏電壓(at1mA):74V-90V,突波電流耐量(8/20μS):4500A,最大抑制電壓(at5A):135V
三、方案應用
基站-48V電源
四、方案說明與注意事項
1.此方案后級采用反應時間很快,殘壓較低的MOV
2.前級采用通流量大,斷續流能力強,殘壓低的貼片GDT1
3.中間用6μH~10μH電感L1,L2做退耦,驅動GDT1泄放大電流
4.此電源方案滿足I EC61000-4- 5、GBT17626. 5等浪涌測試標準
深圳市碩凱電子股份有限公司專業生產全系列GDT陶瓷氣體放電管(Gas Tube)和瞬態抑制二極管(TVS Diode)、壓敏電阻、PTC自恢復保險絲、ESD放電二極管等保護組件的高新技術企業,目前已經為市場中多個行業多個產品提供過電路保護,減少了因雷 擊浪涌/過電壓/過電流以及靜電放電所帶來的經濟損失。碩凱電子還可以為有需要的客戶進行防護方案的設計和整改,如有需要可與本公司銷售代表聯系。