咨詢一個簡單的問題,非隔離DCDC傳導干擾測試

非隔離降壓DCDC電源,測試傳導,電源正線經過LISN,電源負線直接為地(電源負線,LISN殼體,DCDC電源地全部短接)。

這種情況下,電源線上還有共模干擾嗎?

DCDC電源輸入地短接到LISN殼體的連接電纜短而粗的情況下,這個電纜上也會有傳導干擾信號嗎?

對EMC理解不深,還請各位多指教!

全部回復(3)
正序查看
倒序查看
hswqs
LV.2
2
2015-10-28 14:25

我自己的判斷是

共模干擾不會有,沒有回流路徑。

地線上也存在傳導干擾信號,是差模的回流信號。

0
回復
guizh
LV.4
3
2015-10-29 01:53
@hswqs
我自己的判斷是共模干擾不會有,沒有回流路徑。地線上也存在傳導干擾信號,是差模的回流信號。
沒有共模,測出是差模成分
0
回復
luoxiwuai
LV.1
4
2016-04-29 11:34
@hswqs
我自己的判斷是共模干擾不會有,沒有回流路徑。地線上也存在傳導干擾信號,是差模的回流信號。
IC頻率是多少
0
回復
發